Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: Как учесть транспортное запаздывание в PID регуляторе?

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,280

    По умолчанию

    ... но вот если выставит мощность постоянную в районе 35-45%, то .. стабилизируется в районе 75-76 .
    Ну вот. Y_Offset подобрали. Kp ? 2..3 Проблемы с Ti ? Начните с 1000
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.03.2012 в 19:09.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Тамбов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    А если температура охл. жидкости измениться? ( а ведь так и будет)

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,280

    По умолчанию

    а вас вообще чья температура волнует ?

  4. #14

    По умолчанию

    у Вас вообще неправильный подход к построению системы автоматического управления.

    имеется, если я правильно понял, инерционный объект. Этот объект вы хотите охладить, подавая охлаждающую жидкость. Обратная связь - температура системы.

    Так вот - у Вас всегда будут такие реакции САУ - большой расход охлаждающей жидкости, перерегулирования по температуре.

    Как быть - надо смотреть - что является причиной изменения температуры объекта. И вводить компенсацию.

    Называется это в теории ТАУ управление по возмущению и комбинированное управление. Я никаких открытий тут не сделал. Просто приложение теории к практике.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EngineerPP Посмотреть сообщение
    Называется это в теории ТАУ управление по возмущению и комбинированное управление. Я никаких открытий тут не сделал. Просто приложение теории к практике.
    Согласен ПИД-регулятор в очень инерционных системах (и не только) работает не очень
    В аналогичных системах даже человек/оператор (опытный) справится лучше чем ПИД-регулятор!
    P. S. ИМХО по хорошему придется строить многоконтурную систему управления (см. ТАУ) благо CoDeSys позволяет. Зато потом можно будет получить глубокое маральное удовлетворение (надеюсь не только).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #16

    По умолчанию

    многоконтурная система не поможет. инерционность никуда не денется.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EngineerPP Посмотреть сообщение
    многоконтурная система не поможет. инерционность никуда не денется.
    Инерционность действительно ни куда не денется, но...
    1. Предположим, что мы измеряем температуру хладогента и сырья температура изменилась.
    2. На выходе системы температура пока стабильна, но мы точно знаем, что сейчас начнет уплывать от задания!
    3. Заранее изменим положение регулирующего органа, для компенсации предстоящего отклонения системы от задания.

    Теоретически даже отклонение системы от нормы можно избежать.
    Разумеется отказаться от ПИД-регулятора + сюда начальное положение клапана и уже вроде красиво получается.

    Таким образом система будет реагировать раньше, что в какой-то степени можно назвать "снижением инерционности объекта". Аналогичные системы меня учили называть "многоконтурными" или я что-то путаю?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #18

    По умолчанию

    2 Gans

    да учили неправильно или учились неправильно. или не учились. и т.д.


    то, что вы описали, и есть управление по возмущению. но в терминах дяди Пети. без образования.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EngineerPP Посмотреть сообщение
    то, что вы описали, и есть управление по возмущению. но в терминах дяди Пети. без образования.
    Пытался быть понятным широкому круги читателей.
    Во вложении моё виденье системы.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip САУ.zip (45.5 Кб, Просмотров: 58)
    Последний раз редактировалось Gans; 19.03.2012 в 12:05.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #20

    По умолчанию

    так и есть - видение правильное.

    а многоконтурные - это другая опера.

    ищите в тырнете "технический оптимум", системы электропривода с контурами тока и скорости (напряжения).

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Запаздывание
    от Petrozja в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 12:31
  2. -1.#qnan в пид регуляторе
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:47
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 17:20
  4. О регуляторе?
    от Алексей Краснодар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •