Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41

Тема: плк150 не сохраняет переменные RETAIN

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Заряд на аккумуляторе за ночь не изменился (4.19В). В программе ничего нет только ";" :-)
    Объявляю одну единственную переменнаю типа RETAIN, меняю её значение Выключаю контроллер,включаю и она сбрасывается в 0. Видимо вариант один : менять по гарантии.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим_В Посмотреть сообщение
    Заряд на аккумуляторе за ночь не изменился (4.19В). В программе ничего нет только ";" :-)
    Объявляю одну единственную переменнаю типа RETAIN, меняю её значение Выключаю контроллер,включаю и она сбрасывается в 0. Видимо вариант один : менять по гарантии.
    Скиньте проект что пробовали посмотрим.

  3. #3

    По умолчанию

    вот так я объявляю переменную

    PROGRAM PLC_PRG
    VAR RETAIN
    k:INT
    END_VAR

    а вот весь мой проект

    ;

    больше ничего в программе нет, после запуска присваиваю новое значение отличное от нуля и нажимаю "WRITE Values" , дальше выключаю, включаю контроллер и переменная сбрасывается в 0

    Ещё одним подтерждением не сохранения переменных RETAIN является то , что при работе с панелью оператора СП270Т переменным я присваивал значения байтов получаемых с панели и эти переменные тоже сбрасывались хотя тот же самый принцип без проблем работал на других конроллерах.

  4. #4

    По умолчанию

    Ох!!!
    Как я Вас понимаю точно такие синдромы наблюдал и я!!!

  5. #5

    По умолчанию

    А как Вы объявили переменную? прям копипаст сделайте из программы.

  6. #6

    По умолчанию

    Пример с панелью можно посмотреть тут.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=41

  7. #7

    По умолчанию

    Максим_В, вышлите мне на почту ваш пример. Проверим на нашем ПЛК.
    Можете связаться со мной по телефону (495) 64-111-56 доб 1121

  8. #8

    По умолчанию

    Никак не решил!
    Мне тогда нужен был ПЛК 100, а его небыло, ПЛК 154 я брал для экспериментов, затем вернул.
    Когда получил ПЛК 100 проверил и данной проблемы не обнаружил!
    Вообще складывается впечатление что ПЛК 100 самый стабильный контроллер!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Никак не решил!
    Мне тогда нужен был ПЛК 100, а его небыло, ПЛК 154 я брал для экспериментов, затем вернул.
    Когда получил ПЛК 100 проверил и данной проблемы не обнаружил!
    Вообще складывается впечатление что ПЛК 100 самый стабильный контроллер!
    Все бы было хорошо, да вот только процессорная плата, на которой и ЦП и ОЗУ и FLASH у ПЛК100 и ПЛК150 абсолютно одна и та же.

  10. #10

    По умолчанию

    Два ПЛ150 2009 года. Прошивка 2.10.5, проект одинаковый.
    "Первый" запоминает RETAIN "второй" не запоминает.
    Меняю аккумуляторы местами--- "1"-НЕ помнит, "2"-Помнит.
    Смотрел тестером питание на аккумуляторах примерно одинаковое, при отключении питания аккум проседает на секунду до 3,1-3,2v потом становится 3,6-3,7v.

    Что делать. У меня ПЛК от 2008 по 2011 год.
    Из за этого начинаются проблемы.
    Что снимать штук 30 ПЛК и отправлять в серв центр?????????????
    Последний раз редактировалось nalnik; 19.09.2011 в 10:28.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •