Тема: ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2019
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Извиняюсь за задержку с ответом, так сложилось, что к проекту вернулся недавно.
    Первым делом обновил Owen Logic до последней версии, обновил прошивку приборов, и о чудо, без всяких изменений в программе все состояния цифровых входов прм увиделись.

  2. #2

    По умолчанию

    Да, спасибо. Разобрался. Просто заказывал на 24 в входы, но в наличии был только на 220. Не сразу сообразил. Прошу прощения за беспокойство

  3. #3

    По умолчанию

    добрый день. ПР-200-24.2.1 + ПРМ. не работают входы. на контроллере при подаче 24 вольт на любой вход нули висят. На прм не загорается индикация. В овен лоджик тоже при онлайн отладке ничего нету. оборудование новое, первый раз шил. КОгда поставил другой ПР-200, все заработало.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    добрый день. ПР-200-24.2.1 + ПРМ. не работают входы. на контроллере при подаче 24 вольт на любой вход нули висят. На прм не загорается индикация. В овен лоджик тоже при онлайн отладке ничего нету. оборудование новое, первый раз шил. КОгда поставил другой ПР-200, все заработало.
    Здравствуйте, скорее всего Вам придется обратиться в сервисный центр для диагностики прибора.
    Адреса : https://owen.ru/servisnie_centri
    Старший инженер группы технической поддержки

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 20:40
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Преобразование цифровых входов в число.
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:23
  4. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •