Давай как есть. Критику нормально воспринимаю
Это все понятно. А как правильно будет?Имею Доп. контакт пускателя + МДВВ + СКАДА с полностью занятыми каналами. Как сделать визуализацию работы двигателя при помощи двух светодиодов (Красный - останов, Зеленый - В работе)?
У тебя сводные выходы в МДВВ есть ?
Все выходы свободны. Но я не смогу завязать их со входом. Так как имею только Скада систему. А там уже все забито. Кстати есть еще ТРМ138Р.Там тоже все выходы свободны
К сожалению схема не на один только двигатель,а на шесть
Скорее все идет к тому что придется покупать доп контакты 2 раз и 2 замк.
И что c того ? Организуй два тега по 8 бит и управляй 12 светодиодами через выходы МДВВ и ТРМ138Р.
Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 16:50.