Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ПЛК154-220.А-М дискретные входы никак не реагируют

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    В ПЛК залита программа, которая в режиме эмуляции работает нормально. Загружаю проект в контроллер, нажимаю "Старт", замыкаю вход и ничего не происходит, не загораются индикаторы ни на ПЛК, ни в кодесисе.



    Подключение правильное, как в паспорте. Ни на ПЛК, на в конфигураторе ПЛК замыкание входов не отображается.
    Если входы замыкаете верно, а светодиоды не загораются, то, вероятно, ПЛК неисправен.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Сфотографируйте, пожалуйста, ваше подключение и состояние входов ПЛК. Так будет проще понять, что происходит.
    К сожалению, сейчас нет такой возможности.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если входы замыкаете верно, а светодиоды не загораются, то, вероятно, ПЛК неисправен.
    Тоже склоняюсь к такому варианту, только как-то странно, что сразу все входы отвалились

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    К сожалению, сейчас нет такой возможности.



    Тоже склоняюсь к такому варианту, только как-то странно, что сразу все входы отвалились
    +24В от внутреннего источника питания на клеммы 0 не поступает, вот все входы и не работают. Но это, если Вы действительно правильно замыкаете входы. Возьмите кусок провода и еще раз пройдитесь по всем входам. Клеммы 0 имеются с двух сторон.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2012 в 16:29.

  4. #14

    По умолчанию

    Такой вопрос: что будет, если замкнуть разные входы между собой, или входы и "0" разных групп? Например, перемкнуть входы "1" и "2", или замкнуть вход "1" с "0" второй группы входов. Имеется ли в ПЛК защита от таких случаев или же подобные эксперименты приведут к поломке ПЛК? Если второе верно, то, скорее всего, входную плату спалил я.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Такой вопрос: что будет, если замкнуть разные входы между собой, или входы и "0" разных групп? Например, перемкнуть входы "1" и "2", или замкнуть вход "1" с "0" второй группы входов. Имеется ли в ПЛК защита от таких случаев или же подобные эксперименты приведут к поломке ПЛК? Если второе верно, то, скорее всего, входную плату спалил я.
    Не в этом дело. Можно перемкнуть клеммы 1 … 8 между собой и ничего страшного не случится. В этом случае должны сработать все входы.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2012 в 17:50.

  6. #16

    По умолчанию

    Два месяца назад была такая же ситуация, то же с 154-м...
    Долго разбираться не стали, перепрошили и все заработало.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Два месяца назад была такая же ситуация, то же с 154-м...
    Долго разбираться не стали, перепрошили и все заработало.
    Перепрошивка не помогла. Скорее всего дело в ПЛК, будем менять. Всем спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    Поменяли ПЛК, всё работает. Был брак.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
  4. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •