Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: Modbus опрос ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нужно производить запись/чтение бита, а носителем информации о бите должно быть слово.Не получается присвоение %QX8.1.0.0, если в конфигурации modbus tcp массив из word.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    я честно от Вашей логики в шоке, Вы слышали что нибудь о таких логических функциях как AND и OR, ищите библиотеку на oscat.de, в ней функцию BIT_LOAD_BYTE и будет Вам счастье

  3. #3

    По умолчанию

    Вы меня не поняли.Ну ладно, я пошел по другому пути.Я пишу в байты, а читаю OPC сервером Word.Спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    я про байты начал, потому что указатели обращаются к байтам, а с ними (указателями) Вам еще придется столкнуться в свое время. А если бы не поленились и заглянули в указанную бибку то нашли бы там рядом такие функции, как BIT_LOAD_B2, BIT_LOAD_W, BIT_LOAD_W2, BIT_LOAD_DW и BIT_LOAD_DW2, а так же всевозможные обратные преобразования

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за библиотеку, довольно полезная штука. Я теперь понял ход ваших мыслей, я почти об этом и спрашивал. Но без использования операций над битами, думал в codesys есть возможность просто обращаться к битам типо есть %DW8.1.0 ,а что бы к биту обратиться %DX8.1.0.0 но увы я так понял что нельзя, 500 переменных через функции это " некрасиво" получается.Все всем спасибо, буду дальше работать.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    думал в codesys есть возможность просто обращаться к битам типо есть %DW8.1.0
    и это тоже возможно, то о чем я написал в первую очередь, ну раз это прпустили повторю подробнее, открываем документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf, последний абзац на 13 странице и рисунок 1.6 на 14 странице, канал станет с обычным названием переменной, к котрой можно обращаться через точку чтоб считать или записать разряд

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и это тоже возможно, то о чем я написал в первую очередь, ну раз это прпустили повторю подробнее, открываем документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf, последний абзац на 13 странице и рисунок 1.6 на 14 странице, канал станет с обычным названием переменной, к котрой можно обращаться через точку чтоб считать или записать разряд
    Я в 11 посту писал об этом.Через переменную не вариант.т.к. Мне нужно одновременно писать и читать ее. Смотрите что получается, через opc я обратился к переменной, записал значение, присвоил это значение через точку переменной.Например Auto:bool . А в переменная в разделе modbus tcp имеет имя Auto_to_scada AT %QW8.0.1. Т.о. Auto:=Auto_to_scada.1;
    Все прекрасно, на SCADA нажал кнопку Auto, в плк переменная auto приняла значение TRUE.Далее выключаем компьютер со SCADA, плк при этом работает.После загрузки SCADA указатель режима работы в SCADA отображает False, потому что SCADA не знает о том, что переменная Auto была переведена в true(до ее выключения).Что бы такого неопределенного состояния не возникало нужно считать переменную с плк в SCADA. Каким образом?
    Auto_to_scada.1:=Auto;- уже не катит.(Поэтому как вариант я записал переменную auto в регистр byte изменив 1й бит,т.е. ушел от еще одной переменной в плк(без присвоения) и сэкономил память.Далее считал 2байта через opc.Ну а в SCADA через скрипт C# расшифровал каждый бит регистра Word. Если что не так сделал поправьте, может проще как можно сделать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Я в 11 посту писал об этом.Через переменную не вариант.т.к. Мне нужно одновременно писать и читать ее. Смотрите что получается, через opc я обратился к переменной, записал значение, присвоил это значение через точку переменной.Например Auto:bool . А в переменная в разделе modbus tcp имеет имя Auto_to_scada AT %QW8.0.1. Т.о. Auto:=Auto_to_scada.1;
    Все прекрасно, на SCADA нажал кнопку Auto, в плк переменная auto приняла значение TRUE.Далее выключаем компьютер со SCADA, плк при этом работает.После загрузки SCADA указатель режима работы в SCADA отображает False, потому что SCADA не знает о том, что переменная Auto была переведена в true(до ее выключения).Что бы такого неопределенного состояния не возникало нужно считать переменную с плк в SCADA. Каким образом?
    Auto_to_scada.1:=Auto;- уже не катит.(Поэтому как вариант я записал переменную auto в регистр byte изменив 1й бит,т.е. ушел от еще одной переменной в плк(без присвоения) и сэкономил память.Далее считал 2байта через opc.Ну а в SCADA через скрипт C# расшифровал каждый бит регистра Word. Если что не так сделал поправьте, может проще как можно сделать.
    Все равно не уловил, чего Вы пытаетесь добиться. У меня нажатие управляющей кнопки записывается по отдельному каналу, а отображение этого состояния принимается из плк по другому каналу, по этому при включении скады я всегда вижу реальное состояние плк. И таких дискретных сигналов может быть сколько угодно, я их пакую в двойное слово, а в визуализации распаковываю

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    да, а Вы думаете что затраты на передачу одно бита по модбас существенно отличаться от передачи двух регистров?
    Зато при таком раскладе, я передаю 32 состояния каких нибудь дискретных сигналов за один раз, а при передаче конкретного бита, вдруг в следующее мгновение необходимо будет передать еще битовый сигнал, начнет появляться очередь на отправку, начнет ощутимое торможение визуализации и т.п.
    естественно , я забочусь о том, чтоб сигналы не изменили реальный сигнал на исполнительный механизм, если управляющая команда его некасается
    Последний раз редактировалось capzap; 07.09.2012 в 13:14.

  10. #10

    По умолчанию

    А Dword в котором содержатся биты для записи читаете scada-ой ?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •