.Поломки датчиков бывают не только во время работы ,но и когда ПР выключен .Поэтому запоминать какой, когда был включен клапан нет смысла в этой простой задаче .Любая нештатная ситуация ,которая не может быть исправлена автоматически должна быть доведена до оператора и блокирована(правильно) работа оборудования с выдачей сигнала ,а уж потом можно и разбираться ,почему насос не сгорел без воды.





.
Ответить с цитированием
ну при включении установок внешний осмотр ни кто не отменял и второе, при включении даже при исправных датчиках нет однозначного состояния уровня воды в бочке, осталась ли она полной с прошлого раза или подтекает и уровнь находится между датчиками, а может добросовестный сменщик, слил бочку чтоб помыть её
,раз пошла такая пьянка.