Страница 198 из 401 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1971

    По умолчанию

    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?

  2. #1972

    По умолчанию

    Использовал такую панель не так давно и на отклик не было жалоб. До секунды воздействие.
    1. Соединял с ПЛК110 по Ethernet
    2. Панель любая, любой HMI (даже если их несколько) всегда делаю мастерами.
    Это "глаза" что с точки зрения схемы управления - первично.
    2020-04-11_11-31-04.png
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #1973
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
    проверить еще раз регистры, которые в ПЛК и СП, WORD, DWORD. Возможно где-то что-то накладывается. У меня когда-то было из за это связь тормозилась. А так скорость, для человека мгновенная (если ПАНЕЛЬ - МАСТЕР).
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #1974
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
    Это потому, что мастер, который в конфигурации ПЛК, не умеет делать групповые запросы с слейву(к панели).
    Используйте в в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #1975

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
    Читайте пост 1926 и ранее
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=193

  6. #1976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Всем спасибо. Лучше сделаю панель Мастером. скорее всего это оптимальное решение для 24 регистров.

    Но а насчет слэйва если панель в режиме слэйв, то мне всегда не дает покоя такой параметр как polling time в конфигураторе плк. к примеру UDM содержит грубо 32 регистра, то какую цифорку мне поставить в настройках UDM в поле polling time цифорку 100мс или цифору 3200 мс?? как грамотно ? или аж 10 мс?
    Странный вы человек, 24 регистра в любом виде практически мгновенно передаются и в Мастере и в Слейве (даже через конфигурацию), если правильно настроена связь, проблемы возникают при нескольких сотнях регистров. Ответы все уже даны, осталось прочитать и сделать.

  7. #1977

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.

  8. #1978
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wladimirovich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.
    Добрый день.
    Попробуйте установить такие настройки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post346707

  9. #1979
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Может панель работать как слейв по Ethernet (протокол Modbus TCP) ?

  10. #1980
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Может панель работать как слейв по Ethernet (протокол Modbus TCP) ?
    Добрый день.
    Да, может.

Страница 198 из 401 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •