Страница 192 из 361 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 4012

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! подскажите как ПРАВИЛЬНО написать макрос на Beep, в режиме ввода чисел данных все на панели работает ну в смысле когда в ручную ввожу данные if(PSW[400]<30) и когда знак больше ставлю и когда меньше ставлю все отрабатывает, сигнал биип есть. а как беру инфу из функциональной области( предварительно в ФО скопировав нужные данные!) ноль эмоций!
    Добрый день.
    Выложите простой проект, на котором ваша проблема воспроизводится.

  2. #2

    По умолчанию

    if(PSW[400]<30)
    {
    Beep();
    }

    я взял этот макрос из глобалки задействовал с внутренними данными ввода чисел все работало и с знаком больше и с знаком меньше! а как беру данные флоат (дворд) с мв 8а с термопары не напрямую естественно а скопировав в функциональную область! тогда звонок Бееп не слушается может при смене знака включится но при смене заданого предела температуры не выключится и продолжать пищать даже если температура упала ниже заданного PSW! может я что не так делаю! задача вроде простая надо создавать звонок самой СПК при меньше 20 градусов и при больше 30 к примеру!
    Последний раз редактировалось Eldarbl4; 10.05.2021 в 11:53.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    это набросок
    Вложения Вложения

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    У вас фактическое значение имеет тип Float и располагается в PSW400-401 - так что нужно сначала в макросе привести данные к нужному типу.

    Код:
    float Var;
    
    Var = *(float*)(PSW+400);
    
    
    if(Var < 30.0)
    {
        Beep();
    }

  6. #6

    По умолчанию

    Евгений! все заработало! благодарю

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Панель СП307-Б начала зависать даже просто на одном индикаторе.
    В более тяжелых проектах срабатывание нажатия происходит после 30 секунд приблизительно.
    В чем может быть проблема?
    И возможно ли осуществить сброс панели?
    В инструкциях подобного не обнаружил.
    Ранее панель работала вполне удовлетворительно.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шухин Владимир Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Панель СП307-Б начала зависать даже просто на одном индикаторе.
    В более тяжелых проектах срабатывание нажатия происходит после 30 секунд приблизительно.
    В чем может быть проблема?
    И возможно ли осуществить сброс панели?
    В инструкциях подобного не обнаружил.
    Ранее панель работала вполне удовлетворительно.
    Добрый день.
    Панель работает в режиме мастера?
    Проверьте линию связи - не действуют ли на нее помехи, не отключилось ли одно из устройств на шине и т.д.
    Описанная вами ситуация может возникнуть при проблемах с обменам.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Глобально модернизировал проект, получилось месиво из ID экранов, хотелось бы упорядочить..
    Можно ли изменить ID существующего экрана?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Глобально модернизировал проект, получилось месиво из ID экранов, хотелось бы упорядочить..
    Можно ли изменить ID существующего экрана?
    Добрый день.
    К сожалению, нет.

Страница 192 из 361 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •