Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, не могу считать данные с панели СП307-Б (561192003321251) контроллером ПЛК 110-24.30.Р-L(54213200332112610 targets_v3.3_for_plc1xx_m02) по rs 485 (Modbus-rtu).
    Отправить данные на панель получается. Получать и отправлять данные на ПР200 получается.
    Оба порта Контроллера в режиме Мастер.
    Пробовал с обоих портов подключать и панель и ПР200. С панели данные не приходят.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Турлюн_Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могу считать данные с панели СП307-Б (561192003321251) контроллером ПЛК 110-24.30.Р-L(54213200332112610 targets_v3.3_for_plc1xx_m02) по rs 485 (Modbus-rtu).
    Отправить данные на панель получается. Получать и отправлять данные на ПР200 получается.
    Оба порта Контроллера в режиме Мастер.
    Пробовал с обоих портов подключать и панель и ПР200. С панели данные не приходят.
    Предыдущие 2 страницы читайте, только обсуждали.

  3. #3

    По умолчанию

    Как настроить часы реально времени на СП307?

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Затираются PFW регистры в СП307-Р, может эта тема уже была?
    Дайте ссылку если не трудно.
    Коротко: задаю в 300-450 PFW значения , через пару дней там 65535!
    В проекте есть тренды в автообласти и архив
    https://yadi.sk/d/xxEmAHNJdY4BpA
    Техподдержка, на мое удивление, дала заднюю, вот так..

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!
    У меня панель СП307 соединена по Modbus RTU с контроллером температуры и влажности Термодат 38Е6. Необходимо с панели оператора вводить значения уставки температуры в контроллер. Формат регистра уставки в контроллере - беззнаковая целая. Когда вводишь отрицательные значения, контроллер естественно ругается. Необходимо вводить значения в формате "DEC", а записывать в контроллер в формате "UNSIGNED". Каким образом можно это реализовать "малой кровью"? Люди не поймут, чтобы выставить температуру минус 10 градусов, надо вводить 65528 !!

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Если вы для теста добавите на экран два цифровых ввода (один с dec, другой с unsigned), привязанных к одному регистру, и введете в dec -10, то увидите, что во втором отобразится именно 65526.
    Т.е. это просто разные представления одного и того же набора байт в памяти.
    Поэтому вопрос в другом - как именно "ругается" ваш контроллер и какой формат данных ему нужен?

  8. #8

    По умолчанию

    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC и Unsigned - это представление, понятное людям.
    С точки зрения хранения в памяти -10 и 65528 - это один и тот же набор бит.
    Поэтому я не могу понять фразу "надо вводить DEC, а передавать Unsigned".

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC соответствует INT , а Unsigned - WORD. У вас два варианта, с помощью масштабирования в дисплее перевести DEC в Unsigned, либо с помощью макроса INT_TO_WORD.
    Есть и 3 вариант, с помощью функциональной области ( или функциональной кнопки) копировать задающий регистр в другой, там же математической операцией прибавить к заданному числу 65536. И уже его отправить в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2020 в 11:23.

Страница 182 из 361 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17