    Здравствуйте. Имеется счётчики МАРС NEO - тепло(По шине MBUS). Читаются как 0x68,0x0B,0x0B,0x68,0x73,0xFD,0x52,00,00,00,00,0xF F,0xFF,0xFF,Medium,CS,0x16

    Есть возможность их чтения ? Интересует всё что с них можно достать. Ибо на данный момент читается только текущее показания. А на приборке доступна к примеру история. Нагуглить никак не удаётся

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirillx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется счётчики МАРС NEO - тепло(По шине MBUS). Читаются как 0x68,0x0B,0x0B,0x68,0x73,0xFD,0x52,00,00,00,00,0xF F,0xFF,0xFF,Medium,CS,0x16

    Есть возможность их чтения ? Интересует всё что с них можно достать. Ибо на данный момент читается только текущее показания. А на приборке доступна к примеру история. Нагуглить никак не удаётся
    Добрый день.
    Если у вашего счетчика физический интерфейс M-bus - то вы не сможете опросить ваш счетчик с помощью наших контроллеров.
    Если у вашего счетчика физический интерфейс RS-485, поверх которого передаются фреймы протокола M-Bus - то эта задача решаема, но вам потребуется реализовать протокол самостоятельно (в библиотеке OwenVendorProtocols протокол M-bus не поддержан).
    Для этого необходимо запросить у производителя счетчика документацию на реализацию протокола (хотя M-Bus является стандартом - обычно у разных производителей есть свои нюансы в его реализации).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,324

    По умолчанию

    Kirillx протокол MBus в помощь, у счетчика может быть два вида запросов, для текущих и архивных данных.

    Евгений Кислов RS485 - MBus никто не отменял, так же как USB-MBus, Ethernet-MBus

    MBus хоть и является стандартом, но отдан в некоторых вещах производителю на откуп и без доков от производителя там плясать можно долго и нудно и ничего не понять.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Вообще, чтение идёт у меня на PHP так как всё в стеке воткнуто под VDS(онлайн - ip connect. Не COM решение).
    Но было интересно подглядеть решения на других продуктах

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите возможно ли считывать параметры OVP.MERCURY23x_ADDITIONAL_PARAMS с учетом коэффициентов трансформации (I) или только их дальнейший пересчет. Было бы очень неплохо сделать некий вход для задание данного параметра

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите возможно ли считывать параметры OVP.MERCURY23x_ADDITIONAL_PARAMS с учетом коэффициентов трансформации (I) или только их дальнейший пересчет. Было бы очень неплохо сделать некий вход для задание данного параметра
    Добрый день.
    Нет, нельзя - нужно пересчитывать в коде программы.

    Это реализуется предельно просто, так что я не вижу смысла добавлять в блок еще один вход (у него их и так не мало).

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите не у кого нет примера на CFC для вычитывания параметров Mercury 230 - интересует массивы энергии, не могу сообразить как
    это сделать

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    Подскажите не у кого нет примера на CFC для вычитывания параметров Mercury 230 - интересует массивы энергии, не могу сообразить как
    это сделать
    Что именно вызывает у вас затруднения?

  9. #9

    По умолчанию

    согласно описания должен формироваться запрос OVP.MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS. , а также массивы с тарифами месяцами и подобным. не понимаю куда и что подставить что бы получить данные? С примере на ST все работает, но хочу разобрать с CFC ( так более близок для моего понимания)

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    согласно описания должен формироваться запрос OVP.MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS. , а также массивы с тарифами месяцами и подобным. не понимаю куда и что подставить что бы получить данные? С примере на ST все работает, но хочу разобрать с CFC ( так более близок для моего понимания)
    См. пример считывания массива энергий за май по тарифу 0.

    2022-06-03_8-03-03.png

Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •