Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    Настроил обмен СП310-Р с ПВТ 100 по RS-485 вывел значения на числовые дисплеи, а дальше нужно эти же данные получить в OPC сервере по TCP как это сделать? в каких регистрах панель хранит данные? или делать копирование через функциональную область? а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100. Да и проект просто тестовый для понимания логики.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.

    или делать копирование через функциональную область?
    Вы правы, нужно сделать именно так.
    Cм. пример:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY

    а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100.
    Нужно создать функциональную область с типом вызова Бит управления и действием Присвоить значение.
    Воздействовать на этот бит можно будет как через OPC, так и с экрана панели (например, через элемент Переключатель).

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Панель подвисала, я вывел внутренние регистры посмотреть сетевой обмен, увидел кучу ошибок.
    Увеличил таймаут и заменил витуху, количество ошибок уменьшилось в разы. Теперь.
    Панель в роли мастера опрашивает плк 110 по модбас рту. Регистров около 500. Скорость 115.2, таймаут 20 мс повторных запросов 3.
    Панель и плк стоят в кабинете, провод длинной около метра терминаторы не ставил из-за маленького расстояния.
    В час выскакивает примерно 5 ошибок, вопоос в том на сколько это приемлимо.
    Поимерно какой процент считается нормой, подскажите пожалуйста знающие спецы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Панель подвисала, я вывел внутренние регистры посмотреть сетевой обмен, увидел кучу ошибок.
    Увеличил таймаут и заменил витуху, количество ошибок уменьшилось в разы. Теперь.
    Панель в роли мастера опрашивает плк 110 по модбас рту. Регистров около 500. Скорость 115.2, таймаут 20 мс повторных запросов 3.
    Панель и плк стоят в кабинете, провод длинной около метра терминаторы не ставил из-за маленького расстояния.
    В час выскакивает примерно 5 ошибок, вопоос в том на сколько это приемлимо.
    Поимерно какой процент считается нормой, подскажите пожалуйста знающие спецы.
    5 ошибок/час - это ничто. Ошибочные пакеты при обмене отбраковываются.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в СП307-Р есть возможность экспорта/импорта записей аварий и исторической таблицы?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bssbond Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в СП307-Р есть возможность экспорта/импорта записей аварий и исторической таблицы?
    Добрый день.
    Вы говорите про импорт/экспорт на уровне конфигуратора или самой панели в процессе ее работы?

  7. #7

    По умолчанию

    На уровне конфигуратора.

  8. #8

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Добрый день. Смогу ли я опрашивать с помощью СП3хх 18 слейвов(ТРМ201) по Мастер каналу, передавать эти и дополнительные 8 регистров на ПР102 по слейв-каналу?
    Мне было бы проще, конечно, сделать опрос ТРМов через ПРку, но там есть ограничение в 16 устройств на 1 интерфейс. А один интерфейс нужен для передачи в Облако.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день. Смогу ли я опрашивать с помощью СП3хх 18 слейвов(ТРМ201) по Мастер каналу, передавать эти и дополнительные 8 регистров на ПР102 по слейв-каналу?
    Мне было бы проще, конечно, сделать опрос ТРМов через ПРку, но там есть ограничение в 16 устройств на 1 интерфейс. А один интерфейс нужен для передачи в Облако.
    Добрый день.
    Да, это возможно.

Страница 174 из 360 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17