Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 277

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите может средства диагностики для шлюза есть какие-нибудь?
    Добрый день.
    Да нет, он простой, что валенок (сапог, а не пользователь форума).
    На самом деле я сам не особо понимаю, чем могу помочь... и где отличие между опросом вашего прибора OPC - шником и шлюзом.... разве что брак какой то с завода вышел, так вроде с эмулятором слейва всё работает, по вашим словам. Разве что d.syabitov может в облаке логи глянуть.

    P.S. Сейчас ещё 1 древний прибор возьмём - проверим. И гляньте версию ПО на ПЕ210. В старых версиях мог быть косяк с низкими скоростями.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #2

    По умолчанию

    Коллеги, вопрос.
    как настроить на ПР210 DNS?
    Пробую по схеме - назначить IP адреса (в конфигураторе) жму сервисную кнопку (пробовал разное время от 1 с до 20с)
    прилетают странные другие настройки ip устройства, масок и т.п.
    222.JPG
    1111.JPG
    Последний раз редактировалось MaiStar; 04.09.2020 в 11:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaiStar Посмотреть сообщение
    Коллеги, вопрос.
    как настроить на ПР210 DNS?
    Для начала установите актуальную прошивку на ПЕ210, где поддержана функция "задать DNS вручную".

    Вот ссылка на обновление: https://owen.ru/documentation/799
    Для обновления понадобится компьютер и кабель microUSB.

    pe210ManualDns.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2020 в 09:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю)

  5. #5

    По умолчанию

    Не настроите. В ПЕ210 (в отличии от Мх210), по умолчанию стоит настройка DHCP вкл. Ставьте статический IP и вбивайте DNS вручную
    Последний раз редактировалось e.filatov; 05.09.2020 в 19:58.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток форумчане!!!
    Вопрос следующий, как организовать связь МСД-200 с ПЕ210?
    К МСД по 485 подключениы 2 МВ110, МСД мастер, ПЕ210 подключен к МСД через 485 порт 1 (РС) , что делать дальше... Мануал не помогает..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    шлюз не может быть слейвом, в такой сети RS не может быть двух мастеров, облако не может самостоятельно писать данные в слейвы. Вывод, нужно еще одно устройство, из дешевых пр200
    Это да, но у МСД 2 порта 485

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    тогда по документации https://owen.ru/uploads/226/rp_msd200_54.pdf
    а) в каком положении переключатель ЗУ? стр.7
    б) воткнут ли кабель ЮСБ? стр.12
    а) ЗУ включен
    б) ЮСБ не используется

  9. #9

    По умолчанию

    почему на последнюю страницу не перекидывает?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    300

    По умолчанию

    Пытаюсь подключить к облаку Arduino UNO через ПЕ210. На конвертере TTL-RS-485 дружно моргают Tx-Rx. На плате Arduino-UNO моргают Tx-Rx. На ПЕ210 промаргивают Ethernet и RS-485. Аварии нет. В облаке данных нет, не обновляются. Галочка "на связи" не активна (бледная). Может есть какие особенности. Шлюзов таких уже установил и подключил полтора десятка.
    Изображения Изображения

Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •