Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    poligon реле с перекидным контактом на аварийную лампу - типа NOT авария . Только питание не постоянное надо брать, а что-то, что запускает систему от другого выхода. Чтобы не горела, когда нет аварии и тухла при аварии, если на том выходе в работе все равно есть уровень.
    з.ы. колхоз...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    Открыть приточный воздушный клапан - чем не устраивает?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Открыть приточный воздушный клапан - чем не устраивает?
    Можно и так. Мне просто нравится, что когда идет процедура запуска лампа мигает, как запустились - горит постоянно. При условии что DO4 всё равно свободен.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    немного магии в обвязке на выходе из реле времени и простой реле можно и помигать даже если в контроллер нет доступа.

  5. #5

    По умолчанию

    Приветствую. можно ли использовать прошивку от ТРМ1033 в ПР 200 и наоборот ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Приветствую. можно ли использовать прошивку от ТРМ1033 в ПР 200 и наоборот ?
    В ПР200 нельзя загрузить прошивку ТРМ1033.
    ТРМ1033 можно использовать как ПР200, но потом обратно всё уже НИКАК НЕ ВЕРНЁТЕ (прошивку ТРМ1033 потом уже НЕ СМОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ)

  7. #7

    По умолчанию

    если в пр можно почему нельзя обратно? чет не логично. а если по ошибке зашилось. не проще было бы или туда сюда или никак вообще.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    если в пр можно почему нельзя обратно? чет не логично. а если по ошибке зашилось. не проще было бы или туда сюда или никак вообще.
    Сложно представить прошивку по ошибке

  9. #9

    По умолчанию

    смотря для кого. если ты в этом не дилетант . я на своей памяти видел от обычных пользователей и не такие чудеса. а защита от ошибок все таки должна быть. и возможность ее исправить.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 07.02.2025 в 19:08.

  10. #10

    По умолчанию

    Есть задача зимой поддерживать температуру в подвале около +5 градусов, там обычно от +10 до +15 при температуре снаружи до -40. ТРМ1033 с этой задачей справится? Забор теплого воздуха на вытяжку будет из помещения котельной для обеспечения подогрева входящего воздуха, подача охлажденного в подвал. Сможет ли система работать при таких температурных режимах?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-07-25_19-23-38.png 
Просмотров:	39 
Размер:	59.2 Кб 
ID:	85024

Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •