    Да просто выбрал в выпадающем списке этот сервер, а потом "подключиться". Ничего больше не делал. В самом сервере подключился к модбас эмуляторы, где 2 тэга создал.

    PS Правда окно брандмауэра при запуске сервера и создании подключения выскакивала, разрешил и там и там.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да просто выбрал в выпадающем списке этот сервер, а потом "подключиться". Ничего больше не делал. В самом сервере подключился к модбас эмуляторы, где 2 тэга создал.

    PS Правда окно брандмауэра при запуске сервера и создании подключения выскакивала, разрешил и там и там.
    А у меня действующий OPC owen server Там 6 объектов и данные оттуда приходят . Там реально всё через облако OwenCloud работает .

  3. #3

    По умолчанию

    У тебя сервер сам стартует после останова? Если да, то к нему кто-то подключён, вроде...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У тебя сервер сам стартует после останова? Если да, то к нему кто-то подключён, вроде...
    Вложение 90806 Сейчас остановил его и сбросил MS 4D . Он у меня когда запускает попадает в трей . Запустил MS 4D .Создал проект . И всё накатанной .
    ДА MS 4D запустила его и он появился в треи , уже запущенный .Вложение 90806

  5. #5

    По умолчанию

    https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html

    Скачай модбас эмулятор, запусти на нём modbus tcp сервер с несколькими регистрами. Пропиши это в овен сервере.
    Потом мс4д подключи к серверу.

    Я не знаю что там у тебя... Брандмауэр выключи. Если есть антивирус, может он блокирует какой порт. Это не проблема мс4д, что-то не так у тебя с ПК.

    PS Скрины в твоём посте не загрузились, а там не понятно, заработало или нет...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html

    Скачай модбас эмулятор, запусти на нём modbus tcp сервер с несколькими регистрами. Пропиши это в овен сервере.
    Потом мс4д подключи к серверу.

    Я не знаю что там у тебя... Брандмауэр выключи. Если есть антивирус, может он блокирует какой порт. Это не проблема мс4д, что-то не так у тебя с ПК.

    PS Скрины в твоём посте не загрузились, а там не понятно, заработало или нет...
    У меня 10 и антивирус встроенный 2026-10-28_16-28-22.png
    Всё с чем сейчас работаю как доверенные .
    Хорошо Спасибо завтра так и сделаю и изучу Ваш последний пост .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.10.2026 в 16:35.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    У меня 10 и антивирус встроенный 2026-10-28_16-28-22.png
    Хорошо Спасибо завтра так и сделаю
    Выше ответ ИИ

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,614

    По умолчанию

    Хотя OPC OWEN запущен и данные идут на него .
    Когда запускаешь браузер OPC сервера это тоже ПОДКЛЮЧЕНИЕ и других будет бортовать.... по крайней мере у меня было так

    не надо останавливать опрос. Просто выключи это окно, зайди в процессы ПК и убей его там. Когда запустишь MS4D то она должна запустить OPC сервер, его процесс

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Когда запускаешь браузер OPC сервера это тоже ПОДКЛЮЧЕНИЕ и других будет бортовать.... по крайней мере у меня было так

    не надо останавливать опрос. Просто выключи это окно, зайди в процессы ПК и убей его там. Когда запустишь MS4D то она должна запустить OPC сервер, его процесс
    Спасибо завтра буду продолжать копать .

  10. #10

    По умолчанию

    Owen OPC Server работает не по сетевым TCP/UDP-портам, а использует следующие интерфейсы и протоколы для опроса приборов:

    owen.ru
    +1
    RS-485 / RS-232 (последовательные COM-порты): используется аппаратный COM-порт компьютера или преобразователь интерфейсов (например, ОВЕН АС4, АС3-М) для протоколов Modbus RTU / ASCII и фирменного протокола ОВЕН.
    Ethernet (Modbus TCP): для работы по сети с приборами через Ethernet стандартно используется TCP-порт 502 (стандартный порт для Modbus TCP).
    OPC DA / COM/DCOM: для связи с SCADA-системами сам Owen OPC Server выступает в роли OPC DA сервера и взаимодействует со SCADA через механизмы COM/DCOM операционной системы Windows (без выделенного TCP-порта).

    ОВЕН
    +1
    OwenCloud: обмен данными с облачным сервисом ОВЕН происходит через стандартные защищенные веб-порты (HTTPS / TCP 443).

    owenpribor.ru
    Если у вас возникли трудности с подключением, уточните:
    Какой тип прибора вы опросите (ТРМ, ПЛК, ПР)?
    Используете ли вы Ethernet/Modbus TCP или COM-порт/преобразователь?




    Ситуация, когда SCADA-система видит сам Owen OPC Server в списке, но не может считать с него теги или выдает ошибку доступа, — это классическая проблема разграничения прав пользователей Windows и настроек механизмов COM/DCOM, на которых базируется стандарт OPC DA.
    Если сервер и SCADA стоят на одном компьютере, конфликт почти всегда кроется в разном уровне прав запущенных приложений или в блокировках со стороны ОС.
    Основные причины и способы их решения
    1. Разный уровень прав учетных записей (UAC)
    Самая частая причина: одна программа запущена в режиме администратора, а вторая — от имени обычного пользователя. Windows блокирует передачу данных через COM между процессами с разным уровнем привилегий.

    Simple-Scada
    Как исправить: Закройте обе программы. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку SCADA-системы и выберите «Запуск от имени администратора». Сделайте то же самое для Owen OPC Server (если он запускается вручную). Лучше всего настроить в свойствах обоих ярлыков (вкладка «Совместимость») постоянный запуск от имени администратора.

    Simple-Scada
    2. Запуск OPC-сервера как службы
    Если Owen OPC Server настроен для запуска в качестве службы Windows (Windows Service), он выполняется под системной учетной записью (например, SYSTEM или Network Service), а SCADA запущена под обычным пользователем.
    Как исправить: Откройте «Службы» (services.msc), найдите службу Owen OPC Server, зайдите в её свойства на вкладку «Вход в систему». Задайте запуск от имени того же конкретного пользователя Windows, под которым вы работаете в SCADA-системе.
    3. Ограничения в настройках DCOM (Службы компонентов)
    Даже на одном ПК механизмы безопасности Windows могут блокировать сетевой интерфейс OPC.
    Как исправить:
    Нажмите Win + R, введите dcomcnfg и нажмите Enter.
    Перейдите по пути: Службы компонентов -> Компьютеры -> Мой компьютер -> Настройка DCOM.
    Найдите в списке Owen.OPC... (или Owen OPC Server), нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
    На вкладке «Безопасность» в пунктах «Права на запуск и активацию» и «Права на доступ» выберите «Настроить», нажмите «Изменить» и добавьте пользователей Все (Everyone), СИСТЕМА (SYSTEM) и Администраторы, выставив им полные разрешения (Разрешить локальный/удаленный доступ/запуск).
    На вкладке «Учетная запись» проверьте, чтобы было выбрано «Текущий пользователь» или «Запускной пользователь» (зависит от архитектуры SCADA).
    4. Проблема с библиотеками OPC Core Components
    Если на компьютере поврежден или некорректно установлен пакет общих библиотек OPC, SCADA сможет обнаружить ветку реестра сервера, но вызов функций чтения данных (QueryInterface) сорвется с ошибкой прав.

    Симплайт
    Как исправить: Скачайте и переустановите пакет OPC Core Components Redistributable (соответствующей разрядности x86/x64 для вашей ОС). Обычно он идет в комплекте с установщиком SCADA или ОВЕН.
    5. Использование кириллицы в именах тегов (косвенная причина)
    Иногда SCADA сообщает об «ошибке прав/доступа», когда на самом деле она просто падает при попытке распарсить дерево тегов, если в нем присутствуют русские буквы. Owen OPC Server по умолчанию создает «Узел», «Устройство» и «Тег» на русском.

    owen.ru
    +1
    Как исправить: В Owen OPC Server переименуйте все элементы конфигурации латиницей (например, Uzel_1, Device_1, Temperature).
    Для точечного решения подскажите:
    Какую именно SCADA-систему вы используете (MasterSCADA, Simple-Scada, Rapid SCADA и т.д.)?
    Сервер и SCADA установлены на одном компьютере или на разных по сети?
    Try without personalization





    Ask anything



    AI Mode response is ready
    Ask about

Страница 167 из 171 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •