и еще на дверь щита прилепить предупреждающие надписи, чтобы не дай бог не перевели работу насосов в ручной режим на включенном частотнике....
Да, надпись должна на 100% соответствовать троичной логике...
Для включения насоса в ручном режиме необходимо перевести ключ "Пуск/стоп" в положение стоп и ключ выбора режима насоса перевести в положение "Р"
![]()
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2021 в 18:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Осталось приплести троичную логику. Например так: Пускатель включен-Пускатель выключен-Залипли контакты на двух фазах.
Для четырёх насосов приплетаем четверичную логику.
Хана частотнику :-(.
За частотник не волнуйтесь, для ручного режима "от сети" и автоматического "от ПЧ" предусмотрен отдельный магнитный пускатель, вместе они не включаются. Три насоса от одного частотника замечательно работают, если по току всё подобрано правильно. Выход ПР для пуска частотника должен быть независимый, у ПР200 они объединены по два, т.е. пуск ПЧ нужно переместить на выход 5.
В логике сначала включается магнитный пускатель, потом Частотник. Отключение происходит в обратном порядке, т.е. сначала отключаем ПЧ, потом магнитный пускатель. Для контроля включенного состояния ПЧ предусмотрен сигнал "ПЧ в работе"
![]()
Последний раз редактировалось Geenerator; 04.07.2021 в 21:12.