Если сильно нужно, а программа не может, то можно сделать так:
https://www.dek.ru/tovar/22182DEK
Если сильно нужно, а программа не может, то можно сделать так:
https://www.dek.ru/tovar/22182DEK
Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день
Подскажите, можно ли какой либо из входов 1032М задействовать как "сухой ход" для одноконтурной системы, т.е. без ПРМов?
(в руководстве информации такой не нашел)
ТРМ1032 взяли на замену ТРМ232. Датчик внешней температуры был 50М.
Оказалось ТРМ1032 не поддерживает данный датчик (странно, вроде он позиционируется приемником более старшей модели)
Возможно добавить поддержку данного датчика в ПО контроллера ТРМ1032 ?
Сами влетели на деньги с переходом с трм 232 на трм 1032 , датчики стояли все 50 ом , пришлось закупать 100 ом датчики .