Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 160 из 163

Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bob-sever Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Контроллер ТРМ1032-230.230.02.
    Возможно ли на данном контроллере изменить время задержки открытия включения насоса подпитки и открытия клапана подпитки?
    если нет, возможно ли это внести в доработку?
    И возможно ли сделать так чтобы сначало открывался клапан а потом насос с задержкой?
    Если сильно нужно, а программа не может, то можно сделать так:
    https://www.dek.ru/tovar/22182DEK

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,829

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анастасия Рыжова Посмотреть сообщение
    Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.
    В смысле нельзя поменять последовательность, а если выхода поменять местами, выхода то наверно ничем друг от друга не отличаются в плане ключевого элемента.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день
    Подскажите, можно ли какой либо из входов 1032М задействовать как "сухой ход" для одноконтурной системы, т.е. без ПРМов?
    (в руководстве информации такой не нашел)

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •