Добрый день!
Спасибо всем, заинтересовавшимся моими вопросами. Однако, хотелось бы все-таки узнать мнение авторов проекта. Возможны ли доработки, о которых я спрашивал. А если нет, то почему?
Сегодня задам еще несколько вопросов. Сейчас мы модернизируем котельную из четырех котлов с модулируемыми горелками. Переделали пока один ШкафУправленияКотлом на контроллере 01.10. Отлаживаю регулирование температуры. Образовалось несколько проблем. Передо мной лежит книжка об 01.10, раскрытая на стр.32 ( разд.10.7. Модулируемая горелка). Чтобы было понятно, УставкаТемпературыПрямойВоды 80 грд, ЗонаНечувствительностиТемпературыПрямойВоды 5 град.
1. Команда на запуск горелки появляется , когда рассчитанная мощность горелки 20 %. Пока идет продувка, контроль герметичности и.т.д., рассчитанная мощность продолжает расти. В результате к моменту начала горения параметр МОЩНОСТЬ показывал, например, 69 %.
Чтобы обхитрить эту проблему, попробовал использовать режим ХолодныйСтарт. Задал максимальный ПорогТемпературыПрямойВоды,ВключающийРежимХолПуск 80 град, ВремяПрогреваКотлаНаМинимальнойМощности 2 мин. Стало хорошо. Однако, зимой температура прямой воды будет всегда выше 80 град. Поэтому при запуске контроллер сразу же прекратит ХолодныйСтарт по условию температуры.
Возможно ли увеличить верхнюю границу уставки до 150 град, например?
2. Правильно ли я понял, что, если температура находится внутри зоны нечувствительности ( в моем случае 75-85 град), "мозг" не должен менять параметр МОЩНОСТЬ? Так, по крайней мере, на рисунке.
Или расчет продолжается, но не выдаются команды на увеличение и снижение мощности?
3. Из рисунка видно, что сигнал ЗапросНаРозжиг снимается в т.8, когда рассчитанная мощность снизилась до 20%.
При этом, в тексте, сказано: • 7 — температура подачи избыточна, снят запрос на розжиг горелки.
• 8 — горелка отключилась.
А вот что видел я.
Температура было в пределах ЗоныНечувствительности ( примерно 83 град.). Параметр МОЩНОСТЬ снижался, горелка перешла на свою реально минимальную мощность. Когда МОЩНОСТЬ опустилась ниже 20%, выход контроллера DO3 "СнижениеМощности" включился постоянно. Сигнал ЗапросНаРозжиг не отключался. Казалось бы, здорово. Гореть и гореть!
Однако, параметр МОЩНОСТЬ медленно снижался. Хотя, повторюсь, температура была в пределах ЗоныНечувствительности. Когда он достиг 0 %, ЗапросНаРозжиг исчез, и горелка остановилась.
Можно ли посмотреть документацию, из которой понятно, каков реальный алгоритм?
4. В меню ЗАЩИТЫ наткнулся на пункт УправляемоеВыключениеГорелки. Не смог найти в описании ничего об этом. Наверное, невнимательно читал. Подскажите, пжл, о чем идет речь?




Ответить с цитированием
