Страница 155 из 158 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1807

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А как/где найти ID тега?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А как/где найти ID тега?
    Может там, где вы прописывали адреса регистров для модбас подключения? Там вроде список тэгов появляется, и у каждого в свойствах свой id... А можно ли как то серез поиск, хз...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Может там, где вы прописывали адреса регистров для модбас подключения? Там вроде список тэгов появляется, и у каждого в свойствах свой id... А можно ли как то серез поиск, хз...
    о, точно, благодарю.
    Так мутно написано, аж в глаза не бросается.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!

    Версия: 1.3.9.26562

    Обратите внимание, есть следующий баг:

    У объекта "Числовой ввод" появилось новое свойство (может в более ранней версии, не скажу точно когда) - "Отображать единицы измерения".
    Оно не работает и более того ломает внешнюю подвязку к этому элементу. Будет всегда показываться число 50.

    1. Создать в локальной библиотеке объект.
    2. В созданном объекте создать окно
    3. В окно добавить "Числовой ввод". Активировать у него "Отображать единицы измерения", прописать к примеру "Па" в поле "Единица измерения".
    4. Добавить параметр и связать его с свойством "Текущее значение"
    5. Перенести библиотечный объект в дерево проекта выше и вызвать его на стартовом окне.
    6. Результат - получите такую ошибку как на скрине и подвязка к параметру работать не будет.

    Если убрать галку из свойства "Отображать единицы измерения" у библиотечного объекта, то все будет работать без проблем.

    П.с ошибка компиляции, показанная на скрине появляется ровно через раз. Т.е если еще раз нажать на компиляцию, то ее не будет. И все запустится, но работать поле не будет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось sanya0971; 25.09.2025 в 12:35.

  5. #5

    По умолчанию

    Может проблема в том, что для элемента ввода не должно быть никаких дополнительных элементов, как например текст единицы измерения. Просто взяли библиотечный элемент, а убрать это свлйство просто забыли, ну или забыли остатки удалить. Как вы прежставляете ввод данных типа 32 Па...?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, столкнулся с проблемой записи данных с параметра Masterscada 4d в протокол Modbus RTU контроллера M3000-Т, параметр чтение/запись System real param и в протоколе и в дереве объекта. В дереве объекта завел под это дело два параметра - один для отображение уставки, другой для записи. И вот, при изменении параметра в протоколе, данные в дерево записываются в параметр который я привязал для отображения, все хорошо, а при изменении значения параметра который для записи из дерева в протокол, в протоколе изменений никаких не происходит.
    Версия Мастерскады 1.2.18, м3000т версии 2.0, он к слову еще в демо версии системы исполнения, запрос на предоставления лицензии направил, пока не ответили. Данная проблема наблюдается и на реальном обьекте, где уже стоит RT с ключом, и в демо версии в режиме эмуляции контроллера. При назначении дерева объекта в узел контроллера - работает, но соответственно не получается уже с исполнения скады ничего сделать. Может так быть из за отсутствия лицензии на м3000т инсат, если нет, то в чем еще может быть причина, так понимаю межузловая связь по умолчанию должна отрабатывать?
    Без имени.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Там много особенностей. Вместо параметра возможно требуется привязывать к полю value. Еще много проблем изза того, что переменная разделена на 2 части: read и write в данной скаде. Я как то победил это месяц назад, скриптом в скаде и логикой в плк (овен плк210). Странная скада...

  8. #8

    По умолчанию

    Знаю что эта скада с особенностями, не первый раз уже делаю проект и на 3й и на 4й, перепробовал уже много разных вариаций за пару дней и чисто в переменную value в том числе пробовал писать. До этого просто у меня всегда был локальный опс, межузловой связи не было. без проблем все работало.
    Тут как бы в целом не с переменными read/write проблема как будто. если просто параметр write использовать и писать в протокол в такой же параметр чисто с доступом write ничего не происходит, в дереве меняется а тудой не улетает в другой узел.
    Забыл уточнить что если прям напрямую в протокол с окна привязь делать то все ок, но оставил это на крайний случай, хотелось бы все таки как всё остальное через параметры дерева.
    Последний раз редактировалось eugenengine; 05.10.2025 в 21:29.

  9. #9

    По умолчанию

    В общем вдруг кому то пригодится, но кажется получилось победить это, по крайней мере в режиме симуляции заработало, думаю и на объекте заработает, надо создать глобальный параметр в системе узла АРМ и узла контроллера, из объекта связать параметр с глобальным параметром АРМ, его глобальный параметр с глобальным параметром контроллера, а его в свою очередь с протоколом, вот такая веселая матрешка получилась И да кстати я там писал что если напрямую с картинкой связать параметр протокола то передача заработает, так работает только с булевыми параметрами, но не с числовыми
    P.s. Рано радовался, на объекте в итоге не заработал
    Последний раз редактировалось eugenengine; 09.10.2025 в 12:00.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой. Разрабатывался проект на одной машине, на ней была развернута MS и Owen OPC локально. ОС win10
    Все нормально работало, запускалось, связь исправно работала от ПЛК до СКАДА

    Когда проект перенесли на другую машину, то столкнулся с двумя проблемами

    1. Проект просто от раза к разу отказывается запускаться, клиент выдает окно "Загрузка..." и зависает бесконечно.
    После нескольких попыток запуска и танцев с бубнами проект все же запускается (до следующей перезагрузки ПК)
    но возникает другая проблема

    2. После переноса проекта OPC сервер указал другой. Такое же Owen OPC, установленный локально уже на новой машине
    MS в режиме отладки этот сервер увидела и его теги увидела
    но после запуска обмена между OPC сервером и СКАДа нет ни в какую сторону

    Может кто-то что-то подсказать?
    Изображения Изображения

Страница 155 из 158 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •