Добрый день!
_date := DT_TO_DATE(GET_UTC_TIME());
_time := DT_TO_TOD(GET_UTC_TIME());
_datetime := GET_UTC_TIME();
как вытащить месяц и день недели в строку?
Добрый день!
_date := DT_TO_DATE(GET_UTC_TIME());
_time := DT_TO_TOD(GET_UTC_TIME());
_datetime := GET_UTC_TIME();
как вытащить месяц и день недели в строку?
Последний раз редактировалось Ильнур; 15.08.2025 в 14:18.
добрый день! как привязать переменную к AI каналу протокола ModBus RTU? при подключении путем перетаскивания, значение передается на выход канала. при этом значение канала остается прежним. (на фото видно, значение должно быть -1100)Изображение WhatsApp 2025-08-21 в 14.41.52_80b072bf.jpg
Доброго времени суток. Только начинаю знакомится с данной системой, изучаю основную документацию. Столкнулся с проблемой, не вычитываются данные с регистров в MS по протоколу ModBus TCP, при этом все корректно вычитывается в ModBus Poll. Подскажите что делаю не так, скрины прилагаю.
Пробовал менять как функции, так и типы данных, все равно не работает.
Хотя подождите, ушел статус об ошибке, но значение все равно не меняется.
Последний раз редактировалось NikNP; 03.09.2025 в 11:41.
1.
Настройки канала следует задавать в свойствах узла AI1, а не в свойствах ModbusTCP Device. Там, соответственно опросу в MP, указать адрес от 0 до 9.
2.
Опрос из Modbus Poll останавливаете прежде чем запускать MS4D? Это на случай, если устройство поддерживает только одно подключение по 502 порту одновременно.
Вроде все настроил, подскажите а есть ли возможность полученные данные в hex формат переводить?
Добавьте в дереве проекта программу, в коде используйте функцию конвертации WORD_TO_HEX. Подробнее о программах см. в справке: https://support.mps-soft.ru/Help-web/
f9.PNG