Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.

    Правильно ли я понимаю, что макрос можно вызывать не чаще одного раза в секунду ?

    Что означает вызов макроса без первой паузы ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,176

    По умолчанию

    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?

    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.

    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.

    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Захват-1.png
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Если включена галка "Без первой паузы", цикл начинается с вызова функций, например макроса.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
    ЗЫ,
    Чуть не забыл
    Можно вызывать макрос "Максимально часто" - с периодом сканирования экрана, если использовать режим непрерывно!
    Захват-2.png

    Здесь тоже можно управлять вызовом через бит разрешения.
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?

    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.

    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.

    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Захват-1.png
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?

    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.12.2019 в 14:26.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?

    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим

    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Спасибо. Проблема в том, что у меня нет панели иначе я бы все проверил и не задавал вопросы. Большой минус конфигуратора панелей ОВЕН - это то, что не работают макросы в симуляторе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2019 в 15:35.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.
    п. 2.1 в FAQ
    https://owen.ru/product/sp3xx/faq

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    или п.19. ОВЕН СП3хх. Tips&Tricks. Приятные мелочи в Видеокурс по СП3хх : 2:50 мин - 4:40мин
    https://owen.ru/product/sp3xx/video
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.12.2019 в 10:59.

Страница 153 из 378 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09