А что плохого вместо симисторов поставить ТТР ,в котором уже есть привязка к нулю по фазе ?Мне хватило бы целочисленного метода .Но нет так нет ,буду Шим управлять через ПИД регулятор (ПР114) .
электронщик до мозга костей и не только
Имеется мощный симистор, нагрузка понижающий трансформатор 50 кВт. Питается двумя фазами А и В. Схемы в описании на БУСТ2 нет, кто подскажет?
здравствуйте.
как правильно подключить активную нагрузку (ТЭНы) используя симисторы тс161-200 (управляются положительным потенциалом +IG) со схемой разомкнутый треугольник?
у нас есть только 3 фазы, совсем без нейтрали. а по схеме со звездой без нейтрали напряжение на тэнах слишком низкое.
буст2 питается от отдельного трансформатора 380-220.
можно ли использовать схему включения с тиристорами, где их 6, и заменить 3 из них симисторами а 3 исключить?
спасибо!
Зы: можно. подключать симисторы можно по любой тиристрной схеме, используя лишь IG+ нижнего вывода для управления уэ.
Последний раз редактировалось donvictorio; 01.04.2015 в 14:03.
Здравсвуйте!
Хочу применить БУСТ-2 для регулирования анодного напряжения (в ВЧС). Почитал эту тему и закрались сомнения не загублю ли я с таким прибором лампу стоимотью 1 млн. руб. И очень не хватает выхода "Авария". В описании приводится схема смены прошивки. Вариантов прошивки найти не удалось. Может плохо искал?
Добрый день!
Смонтировал БУСТ 2 по схеме Б.2 (звезда с нейтралью и симисторами). Симисторы ТС161-200 на радиаторах 110*110*100. Нагрузка ТЭНы нагрева воды, параллельно ТЭНам на каждой фазе висит неонка для контроля.
Начинаю добавлять мощность встроенным регулятором, на 10-20-30% видно что неонки моргают - всё работает. при достижении 40-50% мощности один из симисторов открывается полностью и так и остаётся открытым. Не помогает даже обесточивание БУСТ 2. "Отлипает" только если снять силовое напряжение с симисторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
скорее всего залипающий симистор не держит характеристику...менять.Подскажите, пожалуйста, куда копать?
можно еще попробовать не буст обесточивать, а сигнал с упр. электрода снять, тогда будет все ясно...
А разве обесточивание буста, или останов его работы кнопкой стоп - не равносильно снятию упр. сигнала?
Насколько я понимаю, если снять упр. сигнал с симистора, то при переходе через ноль он должен отключится. Если не отключается - значит может быть наводка на упр. электрод или симистор плохой?
если снимите управляющий сигнал и симистор не закроется, то даже ежу будет понятно, где косяк.....при обесточивании все может быть....я посоветовал, а решать вам.
да это его нормальная работа...Насколько я понимаю, если снять упр. сигнал с симистора, то при переходе через ноль он должен отключится.