Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да не удивляйтесь. В каждую панель будет передаваться куча переменных. Это пользовательские настройки, как то, задание производительности, выбор режима авт/ручной, пуск/стоп, текущая производительность, суммарная и за смену, обнуление сум. производительности. А также будет возможность задавать различные конфигурационные переменные для дозатора, как-то диаметр барабана, параметры энкодера, толщина ленты. длина взешиваемой платформы, максимальный предел тензодатчика.
    Сервисные функции:
    Предусматривается возможность проведения процедуры калибровки
    , установки нуля, измерения среднего веса ленты за N оборотов и т.д. и т.п.
    И конечно, всё это предлагалось изначально завести на ПК. Но наши заморские товарищи захотели, чтобы всё было раздельно, а с каждого дозатора на комп заводились только три переменные. И что б панели были.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос снимаю - что значит надо было сразу все тайны рассказывать, а то тянуть приходится
    Тогда возвращаемся к такому варианту:
    ПЛК110-30. Один из интерфейсов RS485 (ModBus Slave)идет на свою панель. Второй интерфейс RS485 (ModBus Slave) вешается на общую линию, которая и пойдет к ПК.
    У ПК - один АС3-М ну или АС4, ну или Екон131, чтобы в комп завести.

    В Питере на силовых машинах очень похожий проект. Работает уже несколько лет. Но только там панель прям у станка, рядом с контроллером, и комплектов... несколько побольше. В комп заводят по Ethernet (уж слишком много данных).

  3. #3

    По умолчанию

    Попутный вопрос и отстану.У ПЛК 110-30 есть возможность подключить энкодер к дискретным входам? И насколько он хорошо работает?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Эти порты могут работать совершенно не зависимо.
    С учетом выводов, к которым мы пришли (обмен надо программно реализовывать) все настройки задаются (и могут меняться в процессе работы) программно. Вами.

  6. #6

    По умолчанию

    Андрей. После разговоров с клиентом. Уговорил установить ПК и завести всё управление в него. А панели оператора установить в MCC шкафу рядом с ПЛК. У меня вопрос в следующем (я никогда не имел дело с Ethernet), что мне может понадобиться для организации связи с ПК ? Как конфигурировать в ПЛК этот порт, (где коммуникационные параметры , параметр Ethernet в списке отсутствует...)?
    Если устанавливать несколько еконов 134, а они имеют только по два 485интерфейса, то их тоже надо как объединять для дальнейшего ввода в ПК ...?
    Если испльзовать свич/хабы, то что можете порекомендовать?
    Какой для этого лучше кабель использовать?...

  7. #7

    По умолчанию

    Давайте схемку, на которой Вы остановились с заказчиком. На ней попробую подправить, подсказать.
    Вопрос на самом деле в одном: какой контроллер Вы решили использовать? А еще точнее - остается ли свободным один RS485, чтобы можно было по нему данные гнать?
    Сам по себе Екон - просто преобразователь, как и АС4, к примеру. Сеть Вы тянете RS485, а в компьютер заводите через преобразователь.
    Другое дело, если RS485 свободного нет, и тянуть будете Ethernet-ом.
    Тогда локально ставится Hub\switch. К нему подключаются все 6 контроллеров, а от него идет кабель к ПК. Единственная беда - кабель не может быть длиннее 100 метров, через 100 метров нужно ставить еще один HUB. что естественно не удобно... По этому RS485 и рекомендовал.

    Настройка обмена делается в зависимости от интерфейса.

    Жду схему.

  8. #8

    По умолчанию

    ПЛК 154 или 150. (в 110 нет аналогового входа, а в 160 нет ethernet-a). Панель локально, мастер, скорее всего 232 порт. 485 будет занят преобразователем веса (slave). И получается , что я к этому порту (485) больше ничего не прицеплю. Если надо будет освободить этот порт для передачи на ПК. Придётся освободить(есть вариант - сигнал с преобразователя веса на ПЛК передавать 4-20, а не модбасом)
    1) Чтобы тянуть 485-мне достаточно одного кабеля (Екон -типа мастер, а ПЛК опрашивает адресно) или же тянуть все шесть кабелей и посредством Еконов подключаться к ПЛК???
    2) если надо тянуть от каждого ПЛК по кабелю, то тогда уж лучше ethernet...

  9. #9

    По умолчанию

    До че ж мы Русские ленивый народ
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (61.5 Кб, Просмотров: 124)

  10. #10

    По умолчанию

    СПАСИБО!

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    До че ж мы Русские ленивый народ
    трудно с этим не согласиться..., но иногда не успеваешь делать несколько дел одновременно (наверное потому-что до этого было лень что-то сделать...)

Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •