Страница 15 из 112 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день
    На новой прошивке 1.1.0 для ПР205 все описанные мной косяки устранены
    Всем большое спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    На новой прошивке 1.1.0 для ПР205 все описанные мной косяки устранены
    Всем большое спасибо!
    В смысле, кина не будет?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    На новой прошивке 1.1.0 для ПР205 все описанные мной косяки устранены
    Всем большое спасибо!
    А написать, что сделано? Что заработало, никак?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 09:46.

  4. #4

    По умолчанию

    Вот тут описание проблем которые устраняли
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38274
    По поводу кина:
    Скинуть видео договаривались как я понял с представителем ОВЕНА ему на почту

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Где можно посмотреть как управлять потоком данных в ПР205 по Modbus TCP мастер. Это касается выборочного обмена по нужным переменным, а не по всем используя "опрос".

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегИзКрыма Посмотреть сообщение
    Где можно посмотреть как управлять потоком данных в ПР205 по Modbus TCP мастер. Это касается выборочного обмена по нужным переменным, а не по всем используя "опрос".
    Боюсь Вы не верно понимаете работу протокола модбас. Мастер получает ответ только на то, каков будет запрос. В нем(протоколе) нет такого, как в трансляциях телевизионных каналов, когда захотел тогда и подключился и выбрал нужную программу. Только те данные какие запрашиваются возвращает слейв, ну или ошибка по таймауту. Поэтому пока не понятно работу чего Вам нужно показать, мастера или слейва и вообще реализуемо ли это если на другом конце какой то роутер, как Вы написали в другой теме
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Боюсь Вы не верно понимаете работу протокола модбас. Мастер получает ответ только на то, каков будет запрос. В нем(протоколе) нет такого, как в трансляциях телевизионных каналов, когда захотел тогда и подключился и выбрал нужную программу. Только те данные какие запрашиваются возвращает слейв, ну или ошибка по таймауту. Поэтому пока не понятно работу чего Вам нужно показать, мастера или слейва и вообще реализуемо ли это если на другом конце какой то роутер, как Вы написали в другой теме
    У меня устройство (DDA насос), которое работает через роутер (CIM500) и если все "валить целиком" получаются "странности". Для Modbus TCP мастер не могу найти описание работы "По команде". Единственный найденный выход это "запись переменных по изменению".
    Последний раз редактировалось ОлегИзКрыма; 06.09.2023 в 14:52.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегИзКрыма Посмотреть сообщение
    У меня устройство (DDA насос), которое работает через роутер (CIM500) и если все "валить целиком" получаются "странности". Для Modbus TCP мастер не могу найти описание работы "По команде". Единственный найденный выход это "запись переменных по изменению".
    А справку почитать, не?
    Безымянный.png

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А справку почитать, не?
    Безымянный.png
    справка хороша но реальности нет - по изменению переменной привязанной в ячейку "По команде" нет передачи данных по Modbus. Это какая-то особенность или баг ПР205 не могу разобраться.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегИзКрыма Посмотреть сообщение
    Для Modbus TCP мастер не могу найти описание работы "По команде"..
    Может, это видео чем-то поможет:
    https://youtu.be/WkAKbTIJjjc?si=5CZlUIl7upEVOxjD

Страница 15 из 112 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48