Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 208

Тема: Клиент MS4D и утечки памяти

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    мне кажется техподдержка рекомендуемой Вами скады не поможет с Этим вопросом никак от слова совсем.

    И как то не сильно поторопиться в рекомендуемой Вами скаде техподдержка помогать. да и не даст ей никто такого.
    [/B]
    Ну да, вполне вероятно, что техподдержка ответит - "на наших ПК с нашими дистрибутивами Windows проблема не воспроизводится - со своими разбирайтесь сами".
    Но ведь, судя по вашему мнению о том, что поддержка Инсата ведет себя корректно, переставая отвечать по проблемам с утечкам памяти - это же нормальное поведение, да?
    Так ведь и должно быть.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Ну да, вполне вероятно, что техподдержка ответит - "на наших ПК с нашими дистрибутивами Windows проблема не воспроизводится - со своими разбирайтесь сами".
    Но ведь, судя по вашему мнению о том, что поддержка Инсата ведет себя корректно, переставая отвечать по проблемам с утечкам памяти - это же нормальное поведение, да?
    Так ведь и должно быть.
    Вовсе нет. я может не упоминал в этой ветке, но намекал что несколько лет назад на мой ПК Скаду рапид ставил Автор скады рапид. И уже тогда он был осведомлен о проблемах связанных именно с моим ПК. и как бы тогда стало понятно что это уникальный в силу определённой специфики случай и собственно то, что за столько лет он ничего не сделал только это подтверждает. (имея ввиду шутки с компортами, и папкой scada) .

    собственно как и аналог проблемы с рапидом- утечка памяти.
    ну только установка с перезагрузкой и- это как то ну совсем старо как мир, с ошибками при инсталляции на чистую ОСь - так себе.

    но конечно пятничный вечер был испорчен такой лихой попыткой поставить стороннюю скаду её обязательным и долгим вычищением. но ничего-ничего, рано или поздно напишут что то более интересное.
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый; 30.08.2021 в 20:25.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,557

    По умолчанию

    Юрий Горелый2 это печально.
    проверьте порты 10000, 10001 и 10002 в брендмауэре.
    По поводу какие файлы накидало - просто разархивируйте инсталятор, там в архивах все файлы и папки, которые вам надо будет удалить.
    На счет реестра не подскажу, надо глянуть, опять же, возможно только регистрация служб и все. Чистится на раз, если вы вообще знакомы с Windows.

    Почему лицензию 7-мь не обновили на халяву до 10-ти ? Ведь Microsoft даром раздавал же. И потом ключи вытаскиваются от сами знаете кого и можно устанавливать с нового инсталятора....

    з.ы. и еще раз - читать, читать и читать. Последняя версия не для Windows 7, там даже поддержка только новых браузеров. Опять же, спасибо Microsoft, что они собственные технологии потихоньку убивают...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Юрий Горелый2 это печально.
    проверьте порты 10000, 10001 и 10002 в брендмауэре.
    По поводу какие файлы накидало - просто разархивируйте инсталятор, там в архивах все файлы и папки, которые вам надо будет удалить.
    На счет реестра не подскажу, надо глянуть, опять же, возможно только регистрация служб и все. Чистится на раз, если вы вообще знакомы с Windows.

    Почему лицензию 7-мь не обновили на халяву до 10-ти ? Ведь Microsoft даром раздавал же. И потом ключи вытаскиваются от сами знаете кого и можно устанавливать с нового инсталятора....

    з.ы. и еще раз - читать, читать и читать. Последняя версия не для Windows 7, там даже поддержка только новых браузеров. Опять же, спасибо Microsoft, что они собственные технологии потихоньку убивают...
    да, именно эти порты, я всё помнил.
    Файлы прошлось Моей скадой проверять. проблема как несложно понять в устаревшей скаде моей компании которая ...ммм... не будет об этом.
    реестр вычистил, дело долгое, но периодически надо делать, либо переустанавливать систему, благо лицензия на 7-ку вместе с диском.
    либо держать под полным контролем.
    То что будет Ваша не для 7-ки это то понятно, я её даже уже пробовал на своём контроллере - между прочим. ну и Ваш Автор не просто так когда то сюда ставил, да.

    описано исключительно для показания того, что "зеркально" ситуация с утечкой памяти - это мелочи по сравнению с тем, что может быть.
    от установки Скада системы не пойми куда.
    и Если в браузере при открытии любой страницы утекает память. ну так браузер не должен так работать. это изоляция, и это дело гугляхрома делать так чтобы её не было.
    и это дело nginx ставить кипэлайв и обновление верным образом. но никак не техподдержке проверять как там оно чего с браузером у какого клиента. ещё и расширения все браузера проверять - не дело техподдержки.

    а не техподдержке выяснять почему это работает так а не так как задумывалось. я вот Вашего Автора за свой пк бы не пустил для исправлния. потому как новая винда, и чистые начальные условия-
    тогда и можно говорить о техподдержки. а если что то старое, то как в анекдоте " ... нету ручек - нету мультиков..."

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,557

    По умолчанию

    Просто пример. на другой Scada была утечка памяти при работы под Linux. В проекте Mono develop (его вроде как купил Microsoft) был заведен тикет по баг репорту.
    Проблема была решена в течении месяца или двух.

    То есть сперва искали проблему именно в Scada, потом нашли что она выше, по сути во фреймворке и была исправлена.
    Сколько местной проблеме времени ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сколько местной проблеме времени ?
    Я обращался в саппорт более года назад, тогда данный баг зарегистрировали и дали ему номер. До этого я просто не обращал внимания на утечки памяти, так как проект активно расширялся, соответственно, по несколько раз за день загружалась новая версия проекта. По факту данной проблеме гораздо больше времени, чем один год.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,557

    По умолчанию

    b_aleks вот это и пугает в производителе, то есть разработчики уж напили с 1.2.9 версии до 1.2.13 или какая там последняя, а баг так и не нашли.
    Надо менять что-то в Датском королевстве, может IEK обратит на это внимание ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    b_aleks вот это и пугает в производителе, то есть разработчики уж напили с 1.2.9 версии до 1.2.13 или какая там последняя, а баг так и не нашли.
    Да, все что-то пишут да пишут новые версии, а сказать, что в целом стало лучше, язык не поворачивается.

    Надо менять что-то в Датском королевстве, может IEK обратит на это внимание ?
    Почему-то я очень сильно сомневаюсь, что от их объединения MS4D изменится в лучшую сторону.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,557

    По умолчанию

    Юрий Горелый читайте документацию, особенно сейчас. В отличии от MS4D другая Scada умеет работать в том числе и на Linux, не только рантайм, а сама по себе, включая Web. И есть много НО в зависимости от сборки Windows, Microsoft вечно что-то перепиливает и включение дополнительных компонент на разных сборках отличаются.

    Что касается версий ОС Home Edition там все сложнее, так как IIS (который используется в качестве Web сервера на Windows) не включен по умолчанию.

    з.ы. вам проще работать с MS4D ? так работайте, если вам не жалко своего времени...

    Интересное есть и сейчас, я уже упоминал Pult online, IntraScada, Simp Ligth и куча других. Но к сожалению в любой будут или недостатки или отсутствие того, что нужно именно вам (мне, кому-то еще)...

    Самый большой недостаток ЛЮБЫХ Scada систем по моему мнению, это длительное исправление ошибок, если это так, то такую Scada перестаю рассматривать вообще. Второй момент, это длительная реализация дополнительных функций или отсутствие каких-то функций, без которых Scada не может так называться. Ну как отсутствие возможности работать с любыми протоколами через OPC например, то есть отсутствует OPC как класс...
    Последний раз редактировалось melky; 31.08.2021 в 09:14.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,557

    По умолчанию

    Юрий Горелый2 вы опять переворачиваете все с ног на голову. Речь в теме идет об утечке памяти в клиенте, написанном компанией Инсат, а не об утечке памяти в гугло, яндекс, фоксо всяких хромах...

Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    от ~karlson~ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 03:12
  2. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  3. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
  4. PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    от VIT в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 13:02
  5. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •