Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 166

Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Читал. про ротацию и ввод резерва там не написано. поэтому интересен алгоритм. Контроль утечки как бы отключается.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pizyanov Посмотреть сообщение
    Читал. про ротацию и ввод резерва там не написано. поэтому интересен алгоритм. Контроль утечки как бы отключается.
    Так не надо отключать контроль утечки, пусть возникнет сигнал превышения суточного расхода, чтобы оператору видно было, вопрос то совсем в другом в отключении функционирования контура отопления, останавливать его или нет в случае превышения суточной подпитки здесь, мне кажется, должна быть настройка.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, есть ли расширенный список регистров модбас? Конфигуратор же имеет доступ ко всем параметрам, а в РЭ далеко не все. Допустим, нужно время хода привода (понимаю, что сейчас скажут, что оно задаётся раз в жизни, но такова задумка).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли расширенный список регистров модбас? Конфигуратор же имеет доступ ко всем параметрам, а в РЭ далеко не все. Допустим, нужно время хода привода (понимаю, что сейчас скажут, что оно задаётся раз в жизни, но такова задумка).
    Добрый день.
    Как такового расширенного списка нет.
    Время хода сервопривода не выведен как сетевой регистр, поэтому его и нет в карте регистров.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Каким тогда образом конфигуратор получает и задаёт все остальные параметры, что нет в списке?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от marieccccc Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как такового расширенного списка нет.
    Время хода сервопривода не выведен как сетевой регистр, поэтому его и нет в карте регистров.
    Каким тогда образом конфигуратор получает и задаёт все остальные параметры, что нет в списке?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Каким тогда образом конфигуратор получает и задаёт все остальные параметры, что нет в списке?
    Конфигуратор работает через USB и имеет доступ к полной области памяти прибора, включая параметры алгоритма. Сетевая карта Modbus это отдельная, специально выделенная область, куда намеренно вынесены только параметры для оперативного управления по сети. Это архитектурное решение, по RS-485 нельзя ни прошить прибор, ни получить доступ к параметрам ПО - только к сетевым регистрам.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день !
    Поставили задачу сделать диспетчеризацию ТРМ1032М-01.10.Р с двумя модулями расширения (ПРМ-1 и ПРМ-2), прошивка 1.3.2.
    ИТП простейшее: отопление + подпитка + ГВС.
    Как бы всё хорошо, но проектировщик, который проектировал электрическую схему, решил не заморачивать себе голову и насос циркуляции ГВС вывел мимо контроллера, т.к. насос циркуляции ГВС всего один, какой смысл его заводить на контроллер, это конечно логично, но мне дистанционно не понять работает он или нет. Поэтому требуется доработка схемы шкафа ИТП.

    Какие сигналы присутствуют:
    - реле сухого хода;
    - реле пуска насоса (контактор, с которого со слаботочных контактов можно взять сигнал запуска насоса);
    - реле аварии (включается красная лампа аварии, если мотор-автомат насоса выключен, но при этом переключатель на дверце шкафа стоит в разрешающем работу насоса положении).

    Так вот, задумка такая:
    - сигнал с реле сухого хода подключить на PDS K2 (DI 2 ТРМ1032М);
    - сигнал с реле пуска насоса подключить на "функциональный вход 2" (DI 5 ТРМ1032М) и настроить его как "Контроль НЦ";
    - сигнал с реле аварии (по сути с "красной лампочки") получается что подключать некуда. Но есть ПРМ-1 и на нём присутствует неиспользуемый вход DI 8;
    - сам насос подключить к DO 3, а в настройках насосов контура 2 выбрать насос 1 основной, насос 2 отключён. Либо оставить как есть, оно ж как то и так работает, а вот информацию "наверх" надо выводить достоверную.
    Все сигналы разумеется от одной управляющей фазы.

    Вообще, планируется поставить дополнительно преобразователь давления на контур 2, который ГВС, в принципе он может выполнять роль защиты по сухому ходу. Настроить только верхнюю границу максимальную, чтобы ни при каких условиях регулирование в контуре ГВС не прекращалось, ибо это чревато авариями. Катастрофами !

    И ещё есть вопросы по карте регистров. Не могу найти как прочитать расчётную температуру уставки обратки контура 1 (да и второго тоже нет). Вероятно, такого регистра нет ?
    А так же например, как сбросить аварию в контуре, ну допустим в 1. Бит 0 регистра 533 подразумевает запись в него 0 либо 1. Я правильно понимаю, что перед записью единицы в 533.0 надо для начала ещё записать в регистр 532 номер контура 1 или 2 ? Т.е. два действия необходимо выполнить, в начале определить контур регистром 532, а затем записью "1" в 0 бит 533 регистра ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Поставили задачу сделать диспетчеризацию ТРМ1032М-01.10.Р с двумя модулями расширения (ПРМ-1 и ПРМ-2), прошивка 1.3.2.
    ИТП простейшее: отопление + подпитка + ГВС.
    Как бы всё хорошо, но проектировщик, который проектировал электрическую схему, решил не заморачивать себе голову и насос циркуляции ГВС вывел мимо контроллера, т.к. насос циркуляции ГВС всего один, какой смысл его заводить на контроллер, это конечно логично, но мне дистанционно не понять работает он или нет. Поэтому требуется доработка схемы шкафа ИТП.

    Какие сигналы присутствуют:
    - реле сухого хода;
    - реле пуска насоса (контактор, с которого со слаботочных контактов можно взять сигнал запуска насоса);
    - реле аварии (включается красная лампа аварии, если мотор-автомат насоса выключен, но при этом переключатель на дверце шкафа стоит в разрешающем работу насоса положении).

    Так вот, задумка такая:
    - сигнал с реле сухого хода подключить на PDS K2 (DI 2 ТРМ1032М);
    - сигнал с реле пуска насоса подключить на "функциональный вход 2" (DI 5 ТРМ1032М) и настроить его как "Контроль НЦ";
    - сигнал с реле аварии (по сути с "красной лампочки") получается что подключать некуда. Но есть ПРМ-1 и на нём присутствует неиспользуемый вход DI 8;
    - сам насос подключить к DO 3, а в настройках насосов контура 2 выбрать насос 1 основной, насос 2 отключён. Либо оставить как есть, оно ж как то и так работает, а вот информацию "наверх" надо выводить достоверную.
    Все сигналы разумеется от одной управляющей фазы.

    Вообще, планируется поставить дополнительно преобразователь давления на контур 2, который ГВС, в принципе он может выполнять роль защиты по сухому ходу. Настроить только верхнюю границу максимальную, чтобы ни при каких условиях регулирование в контуре ГВС не прекращалось, ибо это чревато авариями. Катастрофами !

    И ещё есть вопросы по карте регистров. Не могу найти как прочитать расчётную температуру уставки обратки контура 1 (да и второго тоже нет). Вероятно, такого регистра нет ?
    А так же например, как сбросить аварию в контуре, ну допустим в 1. Бит 0 регистра 533 подразумевает запись в него 0 либо 1. Я правильно понимаю, что перед записью единицы в 533.0 надо для начала ещё записать в регистр 532 номер контура 1 или 2 ? Т.е. два действия необходимо выполнить, в начале определить контур регистром 532, а затем записью "1" в 0 бит 533 регистра ?
    Добрый вечер.
    Сформулируйте, пожалуйста, в чем конкретно заключаются вопросы в первой части сообщения.
    По текущей уставке обратки: да, этот параметр не выведен как сетевой регистр. Уточню, сможем ли вывести, если это необходимо.
    По регистрам 532 и 533: да, в этой версии прибора необходимо сначала указать, к какому контуру идет обращение, затем подавать команду к нужному регистру. В новой версии ТРМ1032М [M02] (прошивка от 2.0.0) эта проблема исправлена, т.к. увеличили память прибора и смогли разбить переменные отдельно по каждому контуру.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    День добрый!
    Контроллер ТРМ1032-230.230.02.
    Возможно ли на данном контроллере изменить время задержки открытия включения насоса подпитки и открытия клапана подпитки?
    если нет, возможно ли это внести в доработку?
    И возможно ли сделать так чтобы сначало открывался клапан а потом насос с задержкой?
    Последний раз редактировалось bob-sever; 02.06.2026 в 09:40.

Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •