Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 267

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Для отображения и редактирования параметров прибора с дверцы щита может быть использована выносная панель оператора ИПП120. Панель объединяется с КТР-121 по интерфейсу RS-485, собирает информацию с приборов и предоставляет ее оператору или наладчику.

    Преимущества использования КТР-121 вместе с ИПП120:

    • Готовые варианты индикации панели, не требуется программирование.

    • Применение одной ИПП120 на связку приборов или для каждого КТР-121 отдельно.

    • Доступ к оперативным параметрам прибора без наличия группы по электробезопасности.

    • Удобный монтаж - панель крепится в отверстие 22,5 мм, для подключения достаточно подвести четыре провода: питание и интерфейсную линию.

    • Использование в тяжелых условиях эксплуатации: IP65, температура окружающего воздуха до +55 °C.


    Скачать прошивки можно в разделе ПО на странице: https://owen.ru/product/ktr121/documentation

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    В последних версиях контроллеров 01.10 добавлен очень удобный выход управления задвижкой котла, отсекающей проток через котел.
    Собираемся использовать это в проектируемой котельной. В связи с этим несколько вопросов.

    1. Описание работы этого "узла" я нашел только в инструкции на каскадный контроллер 02.41.
    10.4 Отсечение протока через неработающие котлы
    Для предотвращения тока теплоносителя через неработающие котлы
    необходимо использовать функцию управления отсечным клапаном протока.
    Наличие отсечного клапана в системе задается в параметре КлапанПрот
    (Меню → Настройки → Тип схемы).
    Логика работы:
    1. Клапан протока на ведущем котле всегда открыт.
    2. Клапан протока закрыт на ведомых котлах в режимах Стоп, Авария и
    Ожидание.
    3. Клапан протока каждого котла открыт при аварии всей котельной.
    4. Клапан протока открывается перед началом работы котла.
    5. Клапан протока закрывается после снятия запроса на розжиг горелки
    через время выбега котлового насоса, даже если насосы отсутствуют в
    системе или имеют логику отключения по температуре.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При отсутствии КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечной клапан
    протока подключается на первый выход DO1 котлового регулятора. В
    случае наличия КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечение протока
    осуществляется переводом его задвижки в полностью открытое
    положение.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает
    свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними
    настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не
    восстановлена и получена авария котла, после ручного сброса аварии –
    клапан будет открыт до восстановления связи.

    А как будет управляться отсечной клапан, если контроллер 01.10 используется самостоятельно для управления котельной, имеющей только один котел? Или в случае, когда в каскадном контроллере соответствующему котлу присвоен статус ОТКЛЮЧЕН?
    В описании контроллера 01.10 я вообще не нашел ничего об алгоритме управления отсечным клапаном. Возможно, невнимательно читал?

    2. В нашем случае котловых насосов физически не будет. Из описания (п.5) непонятно, как нужно настроить конфигурацию 01.10, чтобы обеспечить закрытие задвижки по истечение времени выбега котлового насоса. Насколько я понимаю, если установить в 01.10 ТИП СХЕМЫ-НАЛИЧИЕ КОТЛОВЫХ НАСОСОВ-НЕТ, то раздел меню КОТЛОВЫЕ НАСОСЫ, в котором задается время выбега, вообще не появится.

    3. Не понял о каком режиме ОЖИДАНИЕ идет речь в п.2? В описании контроллера 01.10 описаны режимы СТОП, АВАРИЯ, ТЕСТ, РАБОТА.

    4. Прошу разъяснить п.3. Что имеется в виду под аварией всей котельной? Эта ситуация, когда на контроллере 02.41 загорается лампа АварияОбщая с выв.DO8?
    Последний раз редактировалось televisor 7; 13.08.2021 в 21:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    1. Отдельно КТР-121.01.10 не управляет отсечным клапаном, только в составе каскада. В случае если у каскадного регулятора выбран один основной котел и включено управление клапаном протока, регулятор будет отрабатывать по заданной логике, т.е. клапан будет всегда открыт, т.к. в системе один котел и он ведущий.
    2. Для настройки сначала потребуется указать наличие насосов, задать параметр времени выбега и уже потом отключить насосы. Согласен, что немного не удобно, но параметр настраивается один раз, не думаю, что это сильно затруднит процесс настройки.
    3. Ожидание это рабочий останов котлов, т.е. система запущена, но нагрев не требуется.
    4. Это ситуация, когда ни один котел из каскада не может быть запущен в работу. К примеру, сработала авария пожара, зафиксировано превышение давления в общем трубопроводе или у каждого котла зафиксирована авария горелки. Авария всей котельной это все критические аварии каскадного регулятора, об этом подробнее написано на 49 странице руководства по эксплуатации (п.11).
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за ответ.
    Скажите, в планах нет доработки программного обеспечения контроллера 01.10, чтобы было управление задвижкой в автономном режиме? По просьбам трудящихся Сейчас мы обдумываем концепцию модернизации котельной из 4 котлов. Придется ставить на каждый ШкафУправленияКотлом какой-то дополнительный тумблер управления задвижкой, причем при эксплуатации еще нужно не забывать ставить его в "правильное" положение. Как-то криво получается.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Евгений, еще один вопрос. Я уже задавал его техподдержке и на вебинаре в апреле.
    Речь о возможности погодозависимого регулирования в котловом контроллере 01.10. Мне кажется, что это вполне реализуемо, если вместо датчика температуры уходящих газов, как опцию, использовать датчик уличной температуры.
    Мы построили котельную с одним котлом, где в качестве резервного используется электрокотел. Они работают на общий теплообменник, который расположен достаточно далеко от котла. Погодозависимое регулирование в сети после теплообменника организовали на основе ТРМ212. Котел же "жарит" постоянную температуру, что, естественно , вызывает вопросы у собственника. Вот и ездим , меняем уставку.
    Как раз на этой котельной очень бы пригодилось погодозависимое регулирование в котловом контроллере.
    Последний раз редактировалось televisor 7; 27.08.2021 в 05:46.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    421

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Котел же "жарит" постоянную температуру, что, естественно , вызывает вопросы у собственника. Вот и ездим , меняем уставку.
    Как раз на этой котельной очень бы пригодилось погодозависимое регулирование в котловом контроллере.
    Если горелка одно- или двухступенчатая, то это можно сделать на 2ТРМ1: https://owen.ru/forum/showthread.php...067#post191067


    Прошу прощения за то, что "вклинился"!
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.08.2021 в 06:51.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Котел же "жарит" постоянную температуру, что, естественно , вызывает вопросы у собственника. Вот и ездим , меняем уставку.
    Как раз на этой котельной очень бы пригодилось погодозависимое регулирование в котловом контроллере.
    Хотите, угадаю, какой следующий вопрос возникнет у собственника, после того, как вы сделаете погодное регулирование в котловом контуре?
    - А почему у нас котёл так быстро сгнил?
    Как вы думаете, почему ни у Виссмана, ни у Будеруса, ни у других производителей в котловых контроллерах нет такой фичи?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    421

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как вы думаете, почему ни у Виссмана, ни у Будеруса, ни у других производителей в котловых контроллерах нет такой фичи?
    Я знаю ответ. Там мало что понимают в работе теплогенераторной (водогрейной котельной).

    Ещё раз прошу меня извинить.
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.08.2021 в 10:07.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Хотите, угадаю, какой следующий вопрос возникнет у собственника, после того, как вы сделаете погодное регулирование в котловом контуре?
    - А почему у нас котёл так быстро сгнил?
    Как вы думаете, почему ни у Виссмана, ни у Будеруса, ни у других производителей в котловых контроллерах нет такой фичи?
    ну тут полегче! и у будеруса и у висмана это все есть. и утащить котел в зону конденсации на раз, если не понимаешь, что делаешь. у будеруса там есть настройка сколько градусов выше уставки самого горячего контура поддерживать котлы. и как раз отключить эту функцию нельзя никак. приходится делать контур "бассейн" и туда резистор-****имитатор. и только тогда можно заставить логоматик отдавать постоянную температуру коллектора.

    есть зона начала конденсации на которую ориентирован антиконденсационный насос. никто не мешает регулировать температуру уставки котла в зоне выше этой температуры. то есть по погоде менять температуру котла от 65 до 90 градусов вполне допустимо. это кстати реализовано в 2.41.

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Евгений, еще один вопрос. Я уже задавал его техподдержке и на вебинаре в апреле.
    Речь о возможности погодозависимого регулирования в котловом контроллере 01.10. Мне кажется, что это вполне реализуемо, если вместо датчика температуры уходящих газов, как опцию, использовать датчик уличной температуры.
    если покупать 2.41 дорого , а квалификации хватает, то купите ИПП120 и в ней реализуйте погодное регулирование. если теспературу уходящих газов отключить в 1.10 он в логике ее будет игнорировать, а вот по модбасу, если память не изменяет, продолжит отдавать. вот читайте ее с помощью ИПП120 и по графику корректируйте уставку
    Последний раз редактировалось bayk; 01.09.2021 в 15:43.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо всем, заинтересовавшимся моими вопросами. Однако, хотелось бы все-таки узнать мнение авторов проекта. Возможны ли доработки, о которых я спрашивал. А если нет, то почему?

    Сегодня задам еще несколько вопросов. Сейчас мы модернизируем котельную из четырех котлов с модулируемыми горелками. Переделали пока один ШкафУправленияКотлом на контроллере 01.10. Отлаживаю регулирование температуры. Образовалось несколько проблем. Передо мной лежит книжка об 01.10, раскрытая на стр.32 ( разд.10.7. Модулируемая горелка). Чтобы было понятно, УставкаТемпературыПрямойВоды 80 грд, ЗонаНечувствительностиТемпературыПрямойВоды 5 град.

    1. Команда на запуск горелки появляется , когда рассчитанная мощность горелки 20 %. Пока идет продувка, контроль герметичности и.т.д., рассчитанная мощность продолжает расти. В результате к моменту начала горения параметр МОЩНОСТЬ показывал, например, 69 %.
    Чтобы обхитрить эту проблему, попробовал использовать режим ХолодныйСтарт. Задал максимальный ПорогТемпературыПрямойВоды,ВключающийРежимХолПуск 80 град, ВремяПрогреваКотлаНаМинимальнойМощности 2 мин. Стало хорошо. Однако, зимой температура прямой воды будет всегда выше 80 град. Поэтому при запуске контроллер сразу же прекратит ХолодныйСтарт по условию температуры.
    Возможно ли увеличить верхнюю границу уставки до 150 град, например?

    2. Правильно ли я понял, что, если температура находится внутри зоны нечувствительности ( в моем случае 75-85 град), "мозг" не должен менять параметр МОЩНОСТЬ? Так, по крайней мере, на рисунке.
    Или расчет продолжается, но не выдаются команды на увеличение и снижение мощности?

    3. Из рисунка видно, что сигнал ЗапросНаРозжиг снимается в т.8, когда рассчитанная мощность снизилась до 20%.
    При этом, в тексте, сказано: • 7 — температура подачи избыточна, снят запрос на розжиг горелки.
    • 8 — горелка отключилась.

    А вот что видел я.
    Температура было в пределах ЗоныНечувствительности ( примерно 83 град.). Параметр МОЩНОСТЬ снижался, горелка перешла на свою реально минимальную мощность. Когда МОЩНОСТЬ опустилась ниже 20%, выход контроллера DO3 "СнижениеМощности" включился постоянно. Сигнал ЗапросНаРозжиг не отключался. Казалось бы, здорово. Гореть и гореть!
    Однако, параметр МОЩНОСТЬ медленно снижался. Хотя, повторюсь, температура была в пределах ЗоныНечувствительности. Когда он достиг 0 %, ЗапросНаРозжиг исчез, и горелка остановилась.

    Можно ли посмотреть документацию, из которой понятно, каков реальный алгоритм?

    4. В меню ЗАЩИТЫ наткнулся на пункт УправляемоеВыключениеГорелки. Не смог найти в описании ничего об этом. Наверное, невнимательно читал. Подскажите, пжл, о чем идет речь?
    Последний раз редактировалось televisor 7; 03.09.2021 в 10:31.

Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11