Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Victor N. Посмотреть сообщение
    Здравстуте.
    Помогите пожалуйста с подключением Овен ПЛК 154 (Slave) к панели Weintek MT8071iP (Master) по Ethernet кабелю (Modbus TCP/IP протокол, как я понял)
    ПЛК еще является мастером к трем модулям (МВ110-аналоговый ввод=2шт. и МУ110-дискретный выход) по протоколу RS-485
    Вот хочу подключить панель Мастером к ПЛК через Ethernet, но пока не получается.
    ВСЁ! ))
    Всем Спасибо!
    Я САМ разобрался)
    (сетевые параметры привел в порядок, в одну подсеть и всё заработало)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Victor N. Посмотреть сообщение
    ВСЁ! ))
    Всем Спасибо!
    Я САМ разобрался)
    совсем другое чувство, да?

  3. #3

    По умолчанию

    примеров в сети вагон и тележка, смотрите обучающие видео и делайте

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, такой вопрос возник, для передачи переменной real по ethernet я разбиваю её на два word'a . Как теперь в панели эти два ворда собрать обратно в реал?

  5. #5

    По умолчанию

    Weintek REAL понимает, зачем разбивать?

  6. #6

    По умолчанию

    Затем, что я по езернету могу передать либо булевскую, либо вордовскую переменную

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Затем, что я по езернету могу передать либо булевскую, либо вордовскую переменную
    Это про какое-то конкретное устройство или вообще?
    Протокол то какой?

  8. #8

    По умолчанию

    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.
    Можете выложить файл с переменными, экспортированнми из кодесиса?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Я делаю через импорт тегов Codesys3 (плк 200), импортируются только булевские и вордовские переменные, и вот мне на панели нужно собрать из этих двух вордовских переменную реал для отображения.
    Вообще то Float передается по модбас 2 регистрами WORD всегда. Для правильного принятия в панели достаточно указать адрес 1 регистра и Float. Если принимается не правильно, то в ПЛК (или в панели) переставить регистры WORD (реже еще надо переставить и байты).
    Так же в некоторых панелях есть смещение +1 к адресу регистра. Надо проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 14:55.

Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •