    1. Да, переменные макроса инициализируются при каждом его вызове.
    2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.
    А глобальные переменные в глобальном макросе разве не объявляются ?

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
    Связь по Modbus RTU.
    Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
    Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
    Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
    В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
    Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R2_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
    Связь по Modbus RTU.
    Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
    Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
    Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
    В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
    Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.
    Наверно так
    http://www.servotechnica.spb.ru/view...x-Modbus-Fatek
    Захват-1.png

    http://www.servotechnica.spb.ru/libr...dbus-Fatek.pdf
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое, разобрался.
    Важный момент, что панель должна обращаться к Discrete inputs тойже функцией, что и читать состояние Coils. Т.е. при обращении к DI необходимо выбирать не 1х (как должно быть по стандарту), а 0х.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый вечер!! В конфигураторе СП 300.. отображаеться только сквозная побитовая нумерация. Может где-то галочку поставить нужно, что бы к регистрам можно было адресовать?

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
    Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Studiedlist Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
    Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?
    Добрый день.
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    Мы делали проекты с 24 кадра в секунду - выглядело достаточно плавно.
    Насчет 60 - не пробовали.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    То есть количество кадров на одном экране ограничено памятью?
    Как узнать количество свободной памяти и есть ли ухищрения для увеличения количества кадров в секнуду?

Страница 149 из 300 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •