Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Studiedlist Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
    Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?
    Добрый день.
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    Мы делали проекты с 24 кадра в секунду - выглядело достаточно плавно.
    Насчет 60 - не пробовали.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    То есть количество кадров на одном экране ограничено памятью?
    Как узнать количество свободной памяти и есть ли ухищрения для увеличения количества кадров в секнуду?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Studiedlist Посмотреть сообщение
    То есть количество кадров на одном экране ограничено памятью?
    Как узнать количество свободной памяти и есть ли ухищрения для увеличения количества кадров в секнуду?
    Файл - Экспорт проекта - оценить размер получившегося файла. Максимальное для панели значение - в районе 100 Мб.
    К ухищрениям можно отнести только уменьшение размера изображений - снижение разрешения, сжатие и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    Последний раз редактировалось yupa; 13.11.2019 в 16:48.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита. Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.

    ЗЫ
    Вопрос задаете в разных ветках форума
    Практическая реализация здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
    Последний раз редактировалось petera; 13.11.2019 в 19:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Спросил в двух ветках форума, так как не знаю, где данный вопрос более уместен, в ветке панелей оператора или программируемых реле.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •