Страница 146 из 158 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1740

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,583

    По умолчанию

    а у вас котел мастер ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а у вас котел мастер ?
    В стандартных средствах это выглядит так:
    ModBUS.jpg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,583

    По умолчанию

    Ну так вы мастер в Конфиге, вам и библиотека нужна мастер...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну так вы мастер в Конфиге, вам и библиотека нужна мастер...
    Да, спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Чёт я совсем туплю. Для шаблонов 110ых вкладки "конфигурация" что ли нет? Тогда вопрос: каков период опроса?
    Безымянный.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Чёт я совсем туплю. Для шаблонов 110ых вкладки "конфигурация" что ли нет? Тогда вопрос: каков период опроса?
    Безымянный.png
    См. вкладку Information.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    См. вкладку Information.
    Верно ли, что код шаблона будет исполняться раз в 10мсек, при условии что для задачи цикла шины указано "unspecified", а период вызова задачи с минимальным временем цикла равен 10мсек, но сам опрос будет происходить примерно раз в 100мсек?
    Безымянный.pngБезымянный0.png

    Что произойдёт с переменными привязанными к каналам модуля MV110-16D_DN при ошибке связи?
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 16.08.2025 в 02:30.

  8. #8

    По умолчанию

    код шаблона будет исполняться раз в 10мсек, при условии что для задачи цикла шины указано "unspecified", а период вызова задачи с минимальным временем цикла равен 10мсек
    Это верно.

    но сам опрос будет происходить примерно раз в 100мсек?
    Пока будет получаться - то да. По мере добавления slave-устройств (и, соответственно, увеличения общего количества запросов в рамках данного COM-порта) это значение будет увеличиваться.

    Что произойдёт с переменными привязанными к каналам модуля MV110-16D_DN при ошибке связи?
    Сохранят свои значения.

  9. #9

    По умолчанию

    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korben_um Посмотреть сообщение
    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?
    Это лучше уточнить у техподдержки Weintek или их дистрибьюторов.

Страница 146 из 158 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •