    Здравствуйте, мне нужно подключить устройство по ModBUS (котёл). Стандартными средствами всё хорошо работает, но есть желание подключить через библиотеку OwenCommunication, фб MB_SerialSlave. Можно прочитать только некоторые регистры, например только 1, 300, 500, так как остальные мне не нужны, или прийдётся считывать всё, что есть.

  2. #1622

    По умолчанию

    Вам ФБ MB_SerialRequest нужен

  3. #1623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вам ФБ MB_SerialRequest нужен
    Так он же для мастера, а мне слейв нужен.

  4. #1624
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    а у вас котел мастер ?

  5. #1625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а у вас котел мастер ?
    В стандартных средствах это выглядит так:
    ModBUS.jpg

  6. #1626
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну так вы мастер в Конфиге, вам и библиотека нужна мастер...

  7. #1627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну так вы мастер в Конфиге, вам и библиотека нужна мастер...
    Да, спасибо

  8. #1628

    По умолчанию

    Чёт я совсем туплю. Для шаблонов 110ых вкладки "конфигурация" что ли нет? Тогда вопрос: каков период опроса?
    Безымянный.png

  9. #1629
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Чёт я совсем туплю. Для шаблонов 110ых вкладки "конфигурация" что ли нет? Тогда вопрос: каков период опроса?
    Безымянный.png
    См. вкладку Information.

  10. #1630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    См. вкладку Information.
    Верно ли, что код шаблона будет исполняться раз в 10мсек, при условии что для задачи цикла шины указано "unspecified", а период вызова задачи с минимальным временем цикла равен 10мсек, но сам опрос будет происходить примерно раз в 100мсек?
    Безымянный.pngБезымянный0.png

    Что произойдёт с переменными привязанными к каналам модуля MV110-16D_DN при ошибке связи?
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 16.08.2025 в 02:30.

Страница 163 из 165 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •