  1. #1411

    По умолчанию

    Да уж, нас в училище гоняли по вышке капитально - матан отдельно, ЛААГ отдельно, да еще и прикладная математика была

  2. #1412

    По умолчанию Подскажите по реализации освещения

    Не могу понять, как написать программу для ПР114 для реализации задачи:
    имеется датчик движения, выключатель без фиксации, лампа, нужно
    1. при срабатывании датчика движения в ночное время (с 23ч до 6ч) включить свет на 3мин., если за этот период движения повторяются, сбросить таймер и снова продолжить отсчёт 3мин.
    2. при нажатии клавиши выключателя, если свет горит - выключить его. если свет не горит - включить на 5мин.

    просьба помочь на примере

  3. #1413
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Хорощо бы самому начать ,хоть что то .Держите пример вашего освещения
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1414
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,391

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Хорощо бы самому начать ,хоть что то .Держите пример вашего освещения
    А зачем Ваш макрос, чем таймер с задержкой выключения хуже???

  5. #1415
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Это пример ,варианты возможны ...Может кому пригодится ТР с перезапуском
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1416

    По умолчанию

    спасибо за пример, запустил его в режиме симулятора, из примера не увидел и не понял самого главного, как выключатель гасит лампу, которая уже зажглась от датчика движения? или эта задача там не реализована?

  7. #1417
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    нет не реализована ,потому как не описана.вот другой вариант
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1418

    По умолчанию

    Rovki, спасибо Вам за пример, мне, как новичку, это огромная помощь.
    теперь сутки мучаюсь не могу понять, почему при срабатывании датчика движения, вместе с TOF1(таймер для датчика движения) также запускается TON1(таймер для кнопки), и лампа выключается не тогда, когда отработал TOF1, а лишь после того, как отработал TON1?
    (т.е. таймер датчика движения, его перезапуск - в моём случае не влияет на выключение лампы)
    Последний раз редактировалось login-l; 06.09.2015 в 13:59.

  9. #1419
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Для этого нужно писать полное ТЗ ,что ,когда .В голове проработать все варианты взаимодействия кнопки и датчика ..А уж потом и проект появится .Меняйте схему ,учитесь ..Это проще чем с нуля рисовать ,однако
    Если лампа сработала по датчику ,а вы тем не менее нажали кнопку ,то это значит выключить свет не дожидаясь 3мин.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.09.2015 в 17:40.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1420
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    Rovki, спасибо Вам за пример, мне, как новичку, это огромная помощь.
    теперь сутки мучаюсь не могу понять, почему при срабатывании датчика движения, вместе с TOF1(таймер для датчика движения) также запускается TON1(таймер для кнопки), и лампа выключается не тогда, когда отработал TOF1, а лишь после того, как отработал TON1?
    (т.е. таймер датчика движения, его перезапуск - в моём случае не влияет на выключение лампы)
    Попробуйте вот так.
    Вложения Вложения

Страница 142 из 172 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •