vorobev22rus какая Scada? или OPC? кто опрашивает?
для теста, разверните RapidScada, в ней есть настройка отключения соединения после опроса. Сделать так. Настроить опрос на OPC UA контроллера, можно и на Modbus TCP, в ней же поднять в источниках данных OPC UA сервер и вашу Scada подключить к ней. (в общем сделать такую прокладку для теста) и понаблюдать.
Я пробовал qModMaster, в дампе трафика - то же самое (инициатор разрыва соединения - ПЛК)
Dump.jpg
Если линию порвать физически и восстановить пока обмен есть?
Товарищи, все получилось, работает как положено и СКАДА и панель оператора. Помогло полностью стереть проект в ПЛК (сброс на заводские), скопилировать и залить заново. Настройки оставил следующие: Менеджер библиотек/OwenCommunication/Settings/g_c_usiMaxCountClients 5; в вызов блока MB_TcpSlave добавил с_tSocketTimeout := TIME#3000ms.
Благодарю неравнодушных!
Доброго дня!
Вопрос в следующем: сконфигурировали OPC UA сервера и загрузили его в СПК210 (или СПК110). При подключении через клиент OPC UA видим следующий путь: DeviceSet -> SPK107 (M01) -> Resources -> Application ....
Почему в пути отображается SPK107 (M01), тогда как используется СПК210 или СПК110 ? Как можно изменить это обозначение или весь путь целиком. Где он формируется?
Добрый день, ALcron.
Потому что система исполнения CODESYS (рантайм) во всех СПК одна и та же. В ней указано DeviceName = SPK107 (M01).Почему в пути отображается SPK107 (M01), тогда как используется СПК210 или СПК110 ?
Для СПК210:Как можно изменить это обозначение или весь путь целиком. Где он формируется?
1. Подключитесь к файловой системе контроллера (например, через утилиту WinSCP).
2. Перейдите в директорию /home/root/CODESYS_WRK
3. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg
4. Найдите секцию [CmpOPCUAProviderIecVarAccess]
5. Замените
наКод:;CustomNodeName=MyOpcUaNodeName
Т. е. уберите начальную точку с запятой, а вместо MyOpcUaNodeName укажите нужное вам название (латиницей).Код:CustomNodeName=MyOpcUaNodeName
5. Сохраните изменения в файле.
6. Перезагрузите контроллер, чтобы они вступили в силу.
Для СПК110 потребуется больше усилий; если вам это требуется - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
В письме приложите ссылку на этот пост.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, всё получилось на СПК210