vorobev22rus какая Scada? или OPC? кто опрашивает?
для теста, разверните RapidScada, в ней есть настройка отключения соединения после опроса. Сделать так. Настроить опрос на OPC UA контроллера, можно и на Modbus TCP, в ней же поднять в источниках данных OPC UA сервер и вашу Scada подключить к ней. (в общем сделать такую прокладку для теста) и понаблюдать.
Я пробовал qModMaster, в дампе трафика - то же самое (инициатор разрыва соединения - ПЛК)
Dump.jpg
Если линию порвать физически и восстановить пока обмен есть?
Товарищи, все получилось, работает как положено и СКАДА и панель оператора. Помогло полностью стереть проект в ПЛК (сброс на заводские), скопилировать и залить заново. Настройки оставил следующие: Менеджер библиотек/OwenCommunication/Settings/g_c_usiMaxCountClients 5; в вызов блока MB_TcpSlave добавил с_tSocketTimeout := TIME#3000ms.
Благодарю неравнодушных!
Доброго дня!
Вопрос в следующем: сконфигурировали OPC UA сервера и загрузили его в СПК210 (или СПК110). При подключении через клиент OPC UA видим следующий путь: DeviceSet -> SPK107 (M01) -> Resources -> Application ....
Почему в пути отображается SPK107 (M01), тогда как используется СПК210 или СПК110 ? Как можно изменить это обозначение или весь путь целиком. Где он формируется?