    Цитата Сообщение от паляниця Посмотреть сообщение
    Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...
    У панелей нет заводских настроек, а значит и нет такого понятия - сброс к заводским настройкам. Все настройки панели находятся в проекте, а значит могут меняться в момент загрузки каждого проекта.
    А если к панели, из-за ошибок в проекте, нельзя подключится конфигуратором, то переведите ее в режим принудительной загрузки DIP переключателем, который найдете на задней стороне панели
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.

  3. #3

    По умолчанию

    Имею необходимость проект для СП310 перетащить на СП307. Это допускается или придётся все начинать с нуля?

  4. #4

    По умолчанию

    Панель мастер. Если ставлю галочку в сетевых настройках, то некорректно отображается температура из 2-го регистра.
    Попробую поставить галочку, а в настройках RS485 для аналогового ввода поменять на native....

    Хм..., а ведь проблемма не в панели - я её поменял, биты как расыпались, так и рассыпаются. Написал с ноля программы для ПЛК и в конфигураторе СП310, - всё как было. Подключил по RS232 - всё так-же. Переставил со 2-го регистра real на 0, перед 8-ми битовыми, всё одно и то-же - перестановка битов в регистре... Может PLC160 сдурел? или я...
    Последний раз редактировалось паляниця; 10.08.2019 в 21:52.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЛ85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.
    Добрый день.
    Добавьте в проект кнопку вызова окна 60014 - на нем будут отображаться индикаторы статуса связи по последовательным портам.
    Если при "зависаниях" происходит мигание индикатора красным цветом - то причина в проблемах с обменом (например, из-за действия помехи).
    Если мигание происходит всегда - то какие-то проблемы в настройках обмена в проекте (неправильно указаны адреса регистров и т.д.).

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Т.к. "помогает только перезаливка проекта", а простая перезагрузка панели не помогает, то возможно дело не в проблемах обмена.

    Можно неправильными настройками графиков, трендов, архивированием на USB, и не такое натворить.
    Но это догадки (мысли в слух), ведь после перезаливки проекта, графики, тренды, и пр. начинают работать с "чистого листа"
    Последний раз редактировалось petera; 21.08.2019 в 10:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    В панели в обмене добавил задержку 20 мс, повторов 10. В ПЛК Framing Time немножко увеличил. Пока вроде нормально, панель чуть медленнее стала, не критично. Может дело в количестве регистров. Их в обмене около 160. Графиков, трендов, архивирования в проекте нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Реализовал индикацию потери связи панели с ПЛК через бит PSB 51 (ошибка связи для потра PLC). В макросе по этому биту вызываю окно. Макрос работает непрерывно. Проблема в том, что после того как отвалится модбас, вся панель начинает тормозить и окно всплывает секунд через 20-25. Как можно ускорить процесс индикации в данном случае?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Т.к. в проекте требуется около 10 000 регистров для рецептов а также на архив данных не менее 100 000, то выделенных для рецептов ~4000 регистров PFW недостаточно. Поэтому заинтересовало сообщение
    24.01.2018, 15:56 #798
    vniko
    Да, petera, в панели работает.
    Но если увеличить ограничение в Настройки проекта/Панель/Распределение памяти: Кол-во PFW с 4096 до, например, 65536, то область авторазмещения будет начинаться с 65536, а работать и в панели и в проекте можно будет до 128К!
    То есть комфортно можно использовать и Flash память большого объема и авторазмещение для графиков-таблиц-архивов.
    Мне, например, скоро потребуется для рецептов около 20К, а в проекте уже используется Историческая таблица в области авторазмещения.
    Где это "распределение памяти" в конфигураторе? По указанному пути я его не нашёл. настройки проекта.JPG И где описана указанная функциональность.

Страница 140 из 360 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •