Обновили версию библиотеки до 3.5.14.7.
В новой версии добавлена поддержка теплосчетчиков ВКТ-7 от компании Теплоком.
Теплоком ВКТ-7.jpg Теплоком ВКТ-7_2.jpg
Кроме того, исправлен ряд ошибок:
- в ФБ Energomera_IEC добавлен обязательный запрос закрытия канала после отсутствия запросов в течение 1.3 секунд (чтобы избежать подобных проблем и по рекомендации разработчиков);
- в ФБ Mercury23x исправлена обработка массивов энергий (в прошлых версиях некорректно обрабатывались биты направления) и межфазных углов (в прошлых версиях их значения в 10 раз превышали действительные), а также изменен принцип обработки "отсутствующих" значений - теперь они отображаются как 0 (ранее отображались как 0xFFFFFFFF).
Также мы обновили все примеры - актуализировали версии библиотек, добавили таймеры для периода опроса и задержки между отдельными запросами, исправили опечатки.
В примере для Меркурий 236 добавили считывание массивов энергий.
Ссылки на обновленную версию библиотеки, примеры и документацию - в шапке.
Теперь приступаем к поддержке протокола счетчиков СЭТ (в частности, популярного у клиентов СЭТ-4ТМ.03М).




Ответить с цитированием