Добрый день.
В OwenCloud адрес регистра задается в HEX - т.е. надо в диалоге редактирования modbus-параметра вместо 512 ввести 200.
Добрый день.
В OwenCloud адрес регистра задается в HEX - т.е. надо в диалоге редактирования modbus-параметра вместо 512 ввести 200.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
да, изначально при экспорте был 200, это я уже эксперементировал, выставил обратно 200
и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так? Попробовал разные варианты - не в этом дело
спасибо
Последний раз редактировалось OWEN1VIKTOR; 01.01.2022 в 13:10.
Даже если бы было не так - вы бы получали какое-то некорректное значение, а не ошибку 255.
По скриншотам других проблем не видно.
Тогда нужно смотреть другие моменты - не перепутаны ли клеммы A и B у RS-485, корректные ли настройки у ПЕ210, открыт ли в сети порт 25001, есть ли из сети пинг до 8.8.8.8.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Выключил все правила на роутере и заработало, ура!
События мне пока неинтересны. Хочу читать и записывать параметры в прибор.Снимок экрана (8).pngСнимок экрана (9).png
Последний раз редактировалось vasey; 30.07.2020 в 16:07.