Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Естественно, ничего не известно.
    Можно, опять же, проверять в коде: если в LastAddress еще ни разу не было 20, то считать значения переменных, связанных с модулей, недостоверными.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?

    У меня ситуация что от панели СП315-Р периодически,
    раз в 1-2 минуты приходит рандомная информация -
    обнуляются дискретные и параметрические слова,
    сами собой "нажимаются" кнопки.
    Очень сложно бороться с такой "правильной" неправильной информацией.
    Может ли это быть брак панели?

    Заранее спасибо.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?
    Хорошая статья на тему:
    https://habr.com/ru/post/428746/


    Может ли это быть брак панели?
    Вероятность этого крайне мала.
    Но не стоит исключать вероятность того, что "брак" есть в проекте для ПЛК и/или панели (последнее - только если в панели используются макросы).

    Также имеет смысл просниффить линию связи и по логам понять, какой пакет был передан по сети в тот момент, когда на панели "сами собой нажимались кнопки".

  4. #4

    По умолчанию

    Дополню Евгения...

    Можно ситуацию поделить на две части разорвав шину пополам.
    Одну часть опросить Modbus Poll, вторую - Modbus Slave

    Очень быстро станет понятно где именно скрывается неприятность
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Есть таблица рецептов. её нужно экспортировать в csv. что нужно сделать чтобы экспортировалось именно таблицей, а не в одну строчку?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DedPimen Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Есть таблица рецептов. её нужно экспортировать в csv. что нужно сделать чтобы экспортировалось именно таблицей, а не в одну строчку?
    Очевидно, что должны совпадать символы-разделители в настройках элемента Экспорт CSV и в настройках региональных параметров Windows, на которой эту таблицу будут открывать
    Захват-2.png
    Например в Windows может быть указан разделитель списков - запятая ( ",") - тогда при просмотре в таблице будет одна строка.

    ЗЫ. Если не найдете в Windows региональные настройки, то в проекте в настройках экспорта попробуйте заменить разделитель с ";" на ","
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2019 в 12:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.
    Прикладываю простейший пример. Его можно проверить прямо в эмуляции - вводите данные в таблицу, нажимаете на кнопку.
    Файл будет создан в корне диска D.
    Для использования проекта в панели - в настройках действия в кнопке исправьте ID устройства на 0.

    12-04-2019 12-44-57.png
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность через макросы управлять нажатием кнопок на панели. Конкретно интересуют кнопки управления графиками/таблицами. Спасибо.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pajalnik90w Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность через макросы управлять нажатием кнопок на панели. Конкретно интересуют кнопки управления графиками/таблицами. Спасибо.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    В письме детально опишите, что требуется реализовать.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Занимаюсь с панелью СП307.
    В общем, делал всё по этому примеру:
    https://youtu.be/yJkwRU33I80

    При эмуляции онлайн, когда хочу ввести значение в цифровой ввод, на экране остаются нули. Так же нажимая на переключатель с индикацией, переключатель остаётся красного цвета.
    В чём может быть моя ошибка?

Страница 134 из 360 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •