Страница 133 из 159 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1823

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    ...
    А если переоткрыть страницу журнала при скрытом столбце - как она выглядит?

    По пробелам тоже такое заметил. Если сильно нужно, можно вставить в начало неразрывный пробел - он вроде не убирается

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!....

    Версия среды разработки : 1.3.6.21392(1.3.6_20241111.2)
    На экране расположен архивный журнал. Я хочу управлять видимостью столбцов этого журнала. .....
    ...
    Почему? недоработка? как правильно управлять видимостью столбцов таблицы журнала в runtime режиме?
    Косяк это - пусть разработчики обратят внимание, надо исправлять.

    Но блин как отступ в тексте как сделать то?

    Опа-це...у меня MasterSCADA на виртуалке и при копировании неразрывных пробелов с хоста на виртуалке они превращаются в обычные (в код 0x20)..
    Вставил правильные символы (0xA0) - да, отступ появился..

    и все же...
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и где почитать про пользовательские контролы на js или есть какие то мануалы по их разработке?
    Последний раз редактировалось LexSL; 15.11.2024 в 10:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Вопрос по модулю ввода Овен мв110-224.16дн. При добавлении в проект есть 2 доступных модуля с почти одинаковым названием:мв110-224.16дн и мв110-224.16дн(counter). При добавлении модуля с припиской counter модуль работает как счётчик, т.е. каждый раз прибавляет значение ко входу. Мне же нужно, чтобы модуль показывал текущее состояние входа (0 или 1). Как это сделать????
    Пробовал добавить модуль мв110-224.16дн, так в нем отдельных входов нет, есть только битовая маска.
    Р.с. версия мастерскада 1.29. Пробовал последнюю версию, там модули такие же...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_76 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Вопрос по модулю ввода Овен мв110-224.16дн. При добавлении в проект есть 2 доступных модуля с почти одинаковым названием:мв110-224.16дн и мв110-224.16дн(counter). При добавлении модуля с припиской counter модуль работает как счётчик, т.е. каждый раз прибавляет значение ко входу. Мне же нужно, чтобы модуль показывал текущее состояние входа (0 или 1). Как это сделать????
    Пробовал добавить модуль мв110-224.16дн, так в нем отдельных входов нет, есть только битовая маска.
    Р.с. версия мастерскада 1.29. Пробовал последнюю версию, там модули такие же...
    А чем битовая маска не устраивает (и не факт, что модуль вообще поддерживает чтение отдельных входов как битов)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А чем битовая маска не устраивает (и не факт, что модуль вообще поддерживает чтение отдельных входов как битов)
    Да, так и сделал (модуль поддерживает). Просто показалось странным, что в среде программирования этот момент не проработан и не сделан за пользователя (как например входа ПЛК М110 30, которые выведены каждый отдельно и сразу готовы к взаимодействию с ними). Вот и подумал, может я чего-то не нашел.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, как проще/логичнее/правильнее вывести на экран битовую маску (тег типа INT) в виде флажков-чекбоксов и ими управлять?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vapik_one Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, как проще/логичнее/правильнее вывести на экран битовую маску (тег типа INT) в виде флажков-чекбоксов и ими управлять?
    Насчет управлять можно подробнее - это же модуль ВВОДА

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Насчет управлять можно подробнее - это же модуль ВВОДА
    Нет, просто тег с OPC UA.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vapik_one Посмотреть сообщение
    Нет, просто тег с OPC UA.
    С чтением и записью отдельных битов в одной и то-же переменной-маске можно получить много проблем.
    Если нужно и читать и записывать бит - я бы сделал его отдельной булевской переменной

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день. Как в ST проверить что массив структуры пустой и создать его? Masterscada4d
    Последний раз редактировалось mirazhik74; 27.11.2024 в 19:18.

Страница 133 из 159 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •