    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы говорите про окно тревог, то можно в настройках окна поставить период появления = 5 сек.
    Тогда после возвращения на экран оно автоматически появится через 5 секунд (если к этому моменту бит еще не сброшен).

    Элемент "вызов окна". Там настрое никаких, только бит, который его вызывает.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Элемент "вызов окна". Там настрое никаких, только бит, который его вызывает.
    Вам советовали не про элемент "вызов окна", а про Окно тревог.
    Для окна тревог не требуется никаких элементов "вызов окна"
    Захват-1.png
    Ну и собственно настройка повторения вызова окна настраивается в свойствах окна тревог
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Я имел неосторожность в связке ПЛК150-СП315-Р мастером поставить ПЛК150,
    теперь у меня для нажатия кнопки на СП315-Р ее надо держать нажатой 3-5 секунд. Еще в системе ВСЕГО 3 модуля...скорость 57600...
    Есть ли рекомендации, чтобы уменьшить это время, кроме как поставить мастером панель?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,784

    По умолчанию

    По поводу вызова окна - не смог воспроизвести. Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором это повторяется.

    По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
    Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.

    Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
    Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.

    Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.
    Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
    Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.

    В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,784

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
    Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.

    В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.
    Библиотека: https://www.owen.ru/product/codesys_v2/769
    Примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Евгений, Petera спасибо большое что не бросили в беде)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно пойти дальше и сделать групповые запросы на чтение регистров из подчиненного с помощью модулей -String output
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Я так понимаю с помощью ключевого слова AT можно сделать mapping не только на массив, но и на отдельные слова,
    тогда с ними удобно будет работать в программе, не надо будет ее переделывать вообще.
    Отличная идея, спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Для групповой посылки создаю String output module[10], адрес 300, force multiply coils (0xf). Кажется тут групповая посылка срабатывает.
    Раньше работал с PSB366, можно ли не отсчитывать 66 битов с адреса 300, а считать байтами, например PSB366=PSW308.1?
    То есть как правильно пересчитать адрес PSB в адрес PSW + номер бита?

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Для групповой посылки создаю String output module[10], адрес 300, force multiply coils (0xf). Кажется тут групповая посылка срабатывает.
    Раньше работал с PSB366, можно ли не отсчитывать 66 битов с адреса 300, а считать байтами, например PSB366=PSW308.1?
    То есть как правильно пересчитать адрес PSB в адрес PSW + номер бита?
    Нельзя отобразить PSB на биты PSW. Они физически находятся в разных областях памяти панели
    ЗЫ
    Если для String output module[10], адрес 300 задать команду preset multiple registers(0x10), то будете писать в биты PSW300.0 - PSW304.15
    Последний раз редактировалось petera; 31.12.2018 в 14:05.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 121 из 373 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •