Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 114 из 114

Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение

  1. #111

    По умолчанию

    А разве на спк этого года выпуска нет возможности зайти в настройки на сомом спк?

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Добрый день! После перепрошивки СПК107(М01) 2022г.в. на последнюю версию (делал по инструкции) пропал lan, не светятся даже светодиоды на порту, маршрутизатор тоже не видит физического подключения. Перепрошивал на ранние версии, до 1.2, не помогло. Перед и после прошивки сбрасывал до заводских настроек. Результат нулевой. Перепробовал кучу проводов и устройств куда можно подключить (ПК, ноут, маршрутизатор, свич, роутер) результат один, нет физического подключения, по этому про настройки сети говорить бессмысленно. В чем проблема может быть? Через USB коннектится через виртуальный сетевой адаптер.
    Дело было не в бабине)
    Так совпало, навернулся трансформатор развязки Ethernet (H1601SG)

  3. #113

    По умолчанию

    Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу здесь. Есть СПК 107 прошлого года. Энергонезависимая память не сохраняет изменения и восстанавливает изначальные значения.
    В журнале пишет " !!!! Warning: Retain size in config changed, or retain area got corrupted. Config=0xfe00, Physical=0x0 ".
    Хотфикс установлен, но без результата.

  4. #114
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,985

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу здесь. Есть СПК 107 прошлого года. Энергонезависимая память не сохраняет изменения и восстанавливает изначальные значения.
    В журнале пишет " !!!! Warning: Retain size in config changed, or retain area got corrupted. Config=0xfe00, Physical=0x0 ".
    Хотфикс установлен, но без результата.
    Тема совсем про другое, так что через некоторое время я это сообщение снесу.
    Хотфикс никакого отношения к retain не имеет.
    Возможно, у вас физически повреждена микросхема MRAM.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ, чтобы можно было более тщательно провести диагностику.

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •