Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    При помощи службы поддержки проблема была решена.
    Причина - измененное состояние переключателя "Режим работы" (меню "Онлайн" в CDS). Возврат в изначальное положение ("Отладка") не помог, пришлось "чинить" через терминальную программу.
    В настоящий момент все работает как нужно. Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    При попытке поставить точку останова в обычном POU (программа) получаю ошибку "Не удалось отправить точку останова на таргет". В чем может быть причина?
    Error.png

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    При попытке поставить точку останова в обычном POU (программа) получаю ошибку "Не удалось отправить точку останова на таргет". В чем может быть причина?
    Error.png
    Попробуйте для начала в новом проекте с минимум кода точку останова поставить.

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В данный момент мы завершаем работу над новой прошивкой. Ее релиз планируется в июле.
    А что глобального планируется в новой прошивке?
    Где то почитать можно?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А что глобального планируется в новой прошивке?
    Где то почитать можно?
    Из глобального, например, будет поддержка OPC UA в режиме сервера.
    Про остальные нововведения расскажем ближе к релизу - будет новость и на сайте, и здесь.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, на ПК установлена Codesys 3.5 SP5 Patch 5 для работы с СПК107. Сейчас пришли СПК107[M01] соответственно нужно ставить SP11. Вопрос в следующем: уживутся ли SP5 и SP11 вместе на одном ПК? Также возможно я что-то пропустил и можно уже использовать SP11 для работы со старыми СПК107.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, на ПК установлена Codesys 3.5 SP5 Patch 5 для работы с СПК107. Сейчас пришли СПК107[M01] соответственно нужно ставить SP11. Вопрос в следующем: уживутся ли SP5 и SP11 вместе на одном ПК? Также возможно я что-то пропустил и можно уже использовать SP11 для работы со старыми СПК107.
    Добрый день.

    1. Уживутся, устанавливать лучше в разные директории.
    2. Нет, SP11 не следует использовать при работе со старыми СПК.

  9. #9

    По умолчанию

    Лучше DOOM для СПК выложите

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию Обновление прошивки и таргет-файлов для СПК1хх [М01]

    Добрый день, коллеги. Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].

    Новая прошивка имеет версию 1.1.0611.1056, таргет-файл – версию 3.5.11.57 (при этом версия обновленного пакета таргет-файлов – 3.5.11.50-14).
    Новые версии ПО не имеют обратной совместимости со старыми:


    • контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя перепрошить на более раннюю версию;
    • в контроллер с прошивкой 1.1.0611.1056 нельзя загрузить проект с версией таргет-файла ниже чем 3.5.11.57 (если в проекте используется более старая версия таргета, то контроллер даже не будет обнаружен при сканировании сети).


    Для обновления таргет-файла в проекте следует установить актуальный пакет таргет-файлов, после чего нажать ПКМ на узел Device и выбрать команду Обновить устройство.
    Если у вас есть USB или SD-накопитель с проектом – то после обновления таргета вам потребуется создать и записать на накопитель новое загрузочное приложение.

    Эта информация также приведена в листовке, которая вкладывается в коробку с прибором.

    Новые функции

    1. Поддержка протокола OPC UA в режиме сервера.
    Теперь вы можете опросить контроллер любым устройством или ПО, которое способно работать в режиме OPC UA клиента. Для этого достаточно добавить в проект символьную конфигурацию с установленной галочкой Поддержка OPC UA и в конфигурации выделить галочками нужные переменные.

    20-06-2019 9-34-51.png

    2. Интеграция с OwenCloud через символьную конфигурацию.
    Через символьную конфигурацию можно настроить обмен и с OwenCloud. Больше не нужно конвертировать ваши данные в массив WORD для Modbus TCP Slave и потом добавлять каждую переменную в OwenCloud – достаточно выполнить три простых шага:


    • Добавить в проект символьную конфигурацию и отметить галочками переменные, которые будут добавлены в OwenCloud. При необходимости для каждой можно выбрать тип доступа (чтение/запись/чтение и запись).
    • В таргет-файле в узле OwenCloud задать пароль.
    • В OwenCloud добавить устройство типа Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры. В качестве идентификатора используется заводской номер устройства. После добавления устройства в его настройках следует указать пароль из предыдущего шага.


    На этом всё – теперь OwenCloud подключится к контроллеру и «выгрузит» список нужных переменных.
    При необходимости вы можете задать переменным и папкам нужные имена.

    Примечание:
    • старый способ обмена с OwenCloud (через Modbus TCP Slave) больше не поддерживается.
    • тип устройства Автоопределяемые приборы ОВЕН/Программируемые контроллеры будет добавлен при следующем обновлении сервиса. В данный момент можно проверить функционал, выбрав тип устройств Автоопределяемые приборы ОВЕН/Mx210


    20-06-2019 9-37-44.png

    3. Поддержка библиотеки CmpOwenPidRegs.
    Библиотека включает в себя функциональные блоки ПИД-регуляторов с автонастройкой. Набор ФБ соответствует библиотекам PidReg2.lib и Pid_Regulators.lib, которые использовались в CoDeSys V2.3.
    В настоящий момент библиотека еще не прошла полное тестирование и поэтому не рекомендуется для использования на ответственных объектах.

    4. Генерация QR-кодов
    В прошивке поддержана утилита qrencode, которая позволяет генерировать QR-коды – в частности, в виде изображения формата .png.
    Эти изображения потом можно отобразить в визуализации СПК (см. пример).

    5. Снятие скриншотов таргет-визуализации
    Теперь вы можете сохранить скриншот экрана контроллера в виде файла формата .png. Для этого используется библиотека CmpOwenPrintScreen с функцией TakeScreenShot.
    Функция принимает в качестве аргумента экземпляр перечисления типа FOLDER, в котором указывается место сохранения файла – root-директория, директория ftp-сервера или корневая директория USB/SD накопителя.
    Функция возвращает имя созданного файла или сообщение об ошибке (например, при попытке сохранения на неподключенный накопитель). В имени файла указана метка времени его создания.

    Небольшие улучшения

    1. В узле Watchdog добавлены энергонезависимые счетчики числа перезагрузок по разным причинам (снятие питания, исключение, срабатывание аппаратного сторожевого таймера и команда пользователя). Счетчики могут быть обнулены с помощью канала ResetCounters.
    2. В узел OwenRTC добавлен канал Date And Time для считывания текущего системного времени в виде переменной типа DT.
    3. В состав пакета таргет-файлов добавлен шаблон проекта CODESYS для СПК1хх [М01]. Шаблон доступен в CODESYS при выполнении команды Создать проект.
    Шаблон включает в себя:


    • визуализацию с нужным разрешением и корректными настройками;
    • доступные интерфейсы контроллера (если в конкретном проекте какие-то из них не используются – то их можно удалить);
    • список глобальных переменных, привязанных к узлам таргет-файла;
    • некоторые часто используемые библиотеки (Util, CAA Memory и т.д.).


    2019-07-08_13-47-43.png

    Исправление ошибок

    1. Устранена ошибка некорректного отображения галочки NTP в конфигураторе (ранее после установки галочки и перезагрузки контроллера она отображалась как снятая, при этом синхронизация времени продолжала работать).
    2. Улучшена работы системы бэкапирования (ранее сетевые настройки не сохранялись в бэкап при их изменении в конфигураторе, а функция Restore не работала, если в контроллер был загружен какой-либо проект).

    Изменения

    1. Длина ключа сертификата HTTPS увеличена до 3072 бит, максимальное время генерации ограничено 1 часом.
    2. Снят пароль на доступ к web-визуализации конфигуратора.



    Обновленное ПО, библиотеки и документация доступны на странице CODESYS V3:
    https://www.owen.ru/product/codesys_v3

Страница 12 из 49 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •