Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    Это режим падающей уставки ("ПадУст" на экране).
    Выдержка из руководства:
    После открытия воздушного клапана, уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению. Подробнее о режиме Падающей уставки см. раздел 7.5.2 (рис. во вложении).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПадУст.jpg 
Просмотров:	233 
Размер:	67.0 Кб 
ID:	52136
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #2
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0. Помогло после обращения в службу поддержки к Лапину. Температура притока стала равняться заказанной. К сожалению, этот режим не стоит по умолчанию. И в руководстве: "уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению", а на самом деле снижается к какой-то высчитанной, а не к заказанной. После отключения "Коэффициента влияния" - установка заработала правильно. Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 23.11.2020 в 11:05.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0.
    Поставил данный параметр на ноль и исчезли скачки. Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.
    Аккуратнее, можете разморозить установку.
    Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Аккуратнее, можете разморозить установку.
    Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.
    Если это второй контур на этиленгликоле то не страшно.
    А так проблема с этими цифрами. Не удачно сделано.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Аккуратнее, можете разморозить установку.
    Если температура обратной воды занижена - надо разбираться.
    Наоборот, была завышена и контроллер пытался её понизить за счёт понижения температуры притока. Заказывал +25*, +30*, +35* (при коэфф. влияния ОВ=3, без датчика помещения) - результат притока был ~+20. Поставил КВОВ=0, зона нечувствительности=0 - стало идеально +25,0*.
    Многие контроллеры (Сименс, Ремак ....) не используют график ОВ, а аварийная ситуация отслеживается по "Аварийной температуре притока" + капиллярный датчик. На снимках видно, что при заказанных +25*, пытается сделать +11*!!! Такой режим абсурден. К сожалению, поздно узнал о такой "способности" ТРМ, так как летом уже смонтировал в других районах приточки.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Приток 19,6 (1).jpg 
Просмотров:	229 
Размер:	110.9 Кб 
ID:	52240 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Приток 19,6 (2).jpg 
Просмотров:	222 
Размер:	100.7 Кб 
ID:	52241
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 01.12.2020 в 11:40.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    При пусконаладке, возникла проблема с двумя контроллерами ТРМ1033, а в частности в измерении AI3-AI4. Все датчики PT100, в настройках поставлены верно, AI1-AI2 пересчитываются корректно, а AI3-AI4 сильно занижена температура. Контроллеры ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.04.001 от 10.01.2020, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.16, один прибор 2021гв, второй 2022гв. Помогло только обновление ПО (ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.06.001 от 07.06.2021, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.27).

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.
    Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValeraD. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?
    Добрый день!

    В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).

    Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm10...22282-1.78.pdf
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).

    Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm10...22282-1.78.pdf
    Спасибо за оперативный ответ. Буду подробнее изучать руководство, но хотелось бы понять можно ли менять значения в графиках?

Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •