Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
В похожей ситуации я отключил коррекцию по обратной воде - "Настройки" - "Коэффициент влияния" задал 0. Помогло после обращения в службу поддержки к Лапину. Температура притока стала равняться заказанной. К сожалению, этот режим не стоит по умолчанию. И в руководстве: "уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению", а на самом деле снижается к какой-то высчитанной, а не к заказанной. После отключения "Коэффициента влияния" - установка заработала правильно. Установка находится в детском садике, где жесткие требования к температуре притока, а график обратной воды только мешал.
Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 23.11.2020 в 11:05.
Наоборот, была завышена и контроллер пытался её понизить за счёт понижения температуры притока. Заказывал +25*, +30*, +35* (при коэфф. влияния ОВ=3, без датчика помещения) - результат притока был ~+20. Поставил КВОВ=0, зона нечувствительности=0 - стало идеально +25,0*.
Многие контроллеры (Сименс, Ремак ....) не используют график ОВ, а аварийная ситуация отслеживается по "Аварийной температуре притока" + капиллярный датчик. На снимках видно, что при заказанных +25*, пытается сделать +11*!!! Такой режим абсурден. К сожалению, поздно узнал о такой "способности" ТРМ, так как летом уже смонтировал в других районах приточки.
![]()
![]()
Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 01.12.2020 в 11:40.
При пусконаладке, возникла проблема с двумя контроллерами ТРМ1033, а в частности в измерении AI3-AI4. Все датчики PT100, в настройках поставлены верно, AI1-AI2 пересчитываются корректно, а AI3-AI4 сильно занижена температура. Контроллеры ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.04.001 от 10.01.2020, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.16, один прибор 2021гв, второй 2022гв. Помогло только обновление ПО (ТРМ1033-220.03.00, версия: 2.06.001 от 07.06.2021, ПР200-220.2(4) Версия ПО: V2.27).
Добрый день.
Может кто ответит? В старых и уже снятых с производства контроллерах ТРМ-133 были две таблицы, первая отношение температуры наружного воздуха к температуре обратной воды, вторая отношение температуры в помещении к температуре задания воздуха вент системы. Вопрос, есть ли в новых приборах подобное, и если есть как посмотреть и регулировать?
Добрый день!
В ТРМ1033 реализована коррекция уставки Тприт по графику Тобр от Тнар (см. весь пункт 10.6 руководства по эксплуатации), а также коррекция Тприт по показаниям Тпом (пункт 10.14 руководства по эксплуатации).
Ссылка на руководство по эксплуатации - https://owen.ru/uploads/321/re_trm10...22282-1.78.pdf
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru