Страница 118 из 158 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1807

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolai_Ivanov Посмотреть сообщение
    И я не могу полный проект предоставить.
    Общий совет: рассмотрите возможность сохранения проекта с новым именем, вырезав в новом экземпляре все что не касается сути проблемы и оставив только компоненты на которых она воспроизводится.
    Таким образом и ТП и вам самим будет проще определить корень проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2023
    Адрес
    Mendoza
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой периодической потери связи между скадой и ПЛК по OPC. При этом панель (Weintek) связь держит стабильно. А после перезагрузки по питанию, так и вовсе каждый второй раз теряет связь с контроллером.
    MSCADA v 1.2.18.30831 (язык выбран русский)
    PLC 210-01 прошивка CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    На форуме уже несколько дней ищу похожую ситуацию. Найти не удается. Может кто сталкивался с похожей проблемой и может ли быть дело в версии языка на скаде?
    Также на другом проекте после заливки изменений в скаду она не может подключиться к ПЛК. Только после перезагрузки контроллера удается восстановить связь. Куда копать, в сторону контроллера или скады. Пока грешу на скаду, так как панели во всех случаях остаются на связи.

  3. #3

    По умолчанию

    Хоть бы написали, opc ua или opc da через modbus регистры...
    Тэги делятся на чтение и запись не только в скаде, но и в контроллере по этим двум разным протоколам.

    PS
    Вообще удалите эту прокладку в виде opc. Мастер скада может вроде напрямую с модбас устройствами общаться. Создайте на плк регистры и вперёд.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.06.2024 в 19:09.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2023
    Адрес
    Mendoza
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Хоть бы написали, opc ua или opc da через modbus регистры...
    Тэги делятся на чтение и запись не только в скаде, но и в контроллере по этим двум разным протоколам.

    PS
    Вообще удалите эту прокладку в виде opc. Мастер скада может вроде напрямую с модбас устройствами общаться. Создайте на плк регистры и вперёд.
    OPC UA разумеется, я даже не помню где DA встречал в последний раз и на автомате уже не указываю.

    Чем OPC хуже? Учитывая, что с Weintek связь стабильно держится. Мое мнение либо MSCADA сырая и требуются доработки. Либо есть где-то неочевидные настройки связи. Хотелось бы дойти до истины. Насчет разделения тегов вы похоже не поняли о чем речь. В скаде идет явное разделение тега на два разных. Который надо в логике подвязывать также отдельно. В ПЛК такого разделения нет. Все операции проводятся с одним тегом.

    UPD. Если производителем заложен обмен по OPC. Он должен работать стабильно ИМХО.
    Последний раз редактировалось Nikolai_Ivanov; 16.06.2024 в 21:04.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2023
    Адрес
    Mendoza
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolai_Ivanov Посмотреть сообщение
    OPC UA разумеется, я даже не помню где DA встречал в последний раз и на автомате уже не указываю.

    Чем OPC хуже? Учитывая, что с Weintek связь стабильно держится. Мое мнение либо MSCADA сырая и требуются доработки. Либо есть где-то неочевидные настройки связи. Хотелось бы дойти до истины. Насчет разделения тегов вы похоже не поняли о чем речь. В скаде идет явное разделение тега на два разных. Который надо в логике подвязывать также отдельно. В ПЛК такого разделения нет. Все операции проводятся с одним тегом.

    UPD. Если производителем заложен обмен по OPC. Он должен работать стабильно ИМХО.
    Форум живой? Очень надеюсь, что кто нибудь конструктивно ответит на вопрос.
    Последний раз редактировалось Nikolai_Ivanov; 07.07.2024 в 12:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolai_Ivanov Посмотреть сообщение
    Форум живой? Очень надеюсь, что кто нибудь конструктивно ответит на вопрос.
    Добрый день, уточните пожалуйста нам на почту support@owen.ru топологию сети, а лучше вышлете программу для того, чтобы мы могли проанализировать проблему.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  7. #7

    По умолчанию

    В ПЛК210 в связке с рапид скадой замечена такая особенность, как невозможность добавлять тэги после непродолжительной работа системы. При этом сама скада видит ранее введённые тэги и работает с ними, однако новые добавить нельзя, так как утилита добавления в скаде говорит, что связи с opc ua сервером нет. И это наблюдается, пока не перезагрузишь плк. Похоже в плк210 ну или в его кодесисе этот протокол сыроват.

  8. #8

    По умолчанию

    При подключении к проекту OPC HDA видит OPC, но не подгружает из него переменные
    Пишет: ошибка подключения к серверу : Servicewrapper not initialized
    Что может быть?

  9. #9

    По умолчанию

    На форуме живые люди есть?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asgardian Посмотреть сообщение
    На форуме живые люди есть?
    Есть, но возможно не работают с этим.
    Вы бы подробнее расписали, я вот не понимаю что вы спрашиваете. Opc hda где, в мастер скаде? Какой opc, который видит этот проект, вы используете? Просто не понятно с какой стороны вы что-то используете. Распишите взаимодействие и может кто откликнется.

Страница 118 из 158 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •