Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой периодической потери связи между скадой и ПЛК по OPC. При этом панель (Weintek) связь держит стабильно. А после перезагрузки по питанию, так и вовсе каждый второй раз теряет связь с контроллером.
MSCADA v 1.2.18.30831 (язык выбран русский)
PLC 210-01 прошивка CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
На форуме уже несколько дней ищу похожую ситуацию. Найти не удается. Может кто сталкивался с похожей проблемой и может ли быть дело в версии языка на скаде?
Также на другом проекте после заливки изменений в скаду она не может подключиться к ПЛК. Только после перезагрузки контроллера удается восстановить связь. Куда копать, в сторону контроллера или скады. Пока грешу на скаду, так как панели во всех случаях остаются на связи.
Хоть бы написали, opc ua или opc da через modbus регистры...
Тэги делятся на чтение и запись не только в скаде, но и в контроллере по этим двум разным протоколам.
PS
Вообще удалите эту прокладку в виде opc. Мастер скада может вроде напрямую с модбас устройствами общаться. Создайте на плк регистры и вперёд.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.06.2024 в 19:09.
OPC UA разумеется, я даже не помню где DA встречал в последний раз и на автомате уже не указываю.
Чем OPC хуже? Учитывая, что с Weintek связь стабильно держится. Мое мнение либо MSCADA сырая и требуются доработки. Либо есть где-то неочевидные настройки связи. Хотелось бы дойти до истины. Насчет разделения тегов вы похоже не поняли о чем речь. В скаде идет явное разделение тега на два разных. Который надо в логике подвязывать также отдельно. В ПЛК такого разделения нет. Все операции проводятся с одним тегом.
UPD. Если производителем заложен обмен по OPC. Он должен работать стабильно ИМХО.
Последний раз редактировалось Nikolai_Ivanov; 16.06.2024 в 21:04.
Форум живой? Очень надеюсь, что кто нибудь конструктивно ответит на вопрос.
Последний раз редактировалось Nikolai_Ivanov; 07.07.2024 в 12:22.
Добрый день, уточните пожалуйста нам на почту support@owen.ru топологию сети, а лучше вышлете программу для того, чтобы мы могли проанализировать проблему.
Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
В ПЛК210 в связке с рапид скадой замечена такая особенность, как невозможность добавлять тэги после непродолжительной работа системы. При этом сама скада видит ранее введённые тэги и работает с ними, однако новые добавить нельзя, так как утилита добавления в скаде говорит, что связи с opc ua сервером нет. И это наблюдается, пока не перезагрузишь плк. Похоже в плк210 ну или в его кодесисе этот протокол сыроват.
При подключении к проекту OPC HDA видит OPC, но не подгружает из него переменные
Пишет: ошибка подключения к серверу : Servicewrapper not initialized
Что может быть?
На форуме живые люди есть?
Есть, но возможно не работают с этим.
Вы бы подробнее расписали, я вот не понимаю что вы спрашиваете. Opc hda где, в мастер скаде? Какой opc, который видит этот проект, вы используете? Просто не понятно с какой стороны вы что-то используете. Распишите взаимодействие и может кто откликнется.