Страница 115 из 154 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1698

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
    ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
    Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
    Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.

    Скорость передачи RS-485 - 9600.
    Добрый день.
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?
    Да, при нажатии в Кодесис кнопок : Онлайн --> Логин , рядом с ПР200 в программе появляется зеленый значок.


    Пробовали сэмитировать ситуацию в офисе с двумя ПР200, задержка при обновлении данных от ПР200 составляет около 4 секунд (т.е. каждая ПР200 добавляет к увеличению времени опроса по 1,5-2 секунды)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Да, при нажатии в Кодесис кнопок : Онлайн --> Логин , рядом с ПР200 в программе появляется зеленый значок.


    Пробовали сэмитировать ситуацию в офисе с двумя ПР200, задержка при обновлении данных от ПР200 составляет около 4 секунд (т.е. каждая ПР200 добавляет к увеличению времени опроса по 1,5-2 секунды)
    Всё зависит от того, как настроен ПЛК210, скорее всего вы читаете, записываете по 1 регистру, а надо делать групповой опрос всех 19 (20) регистров за раз.
    Тогда и скорость опроса возрастёт в 20 раз.
    Какая скорость опроса стоит ? Максимальное расстояние до ПР200 ? Проекты на ПР200 одинаковые ?
    Выкладывайте проект или скрины настроек ПЛК и ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 19:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё зависит от того, как настроен ПЛК210, скорее всего вы читаете, записываете по 1 регистру, а надо делать групповой опрос всех 19 (20) регистров за раз.
    Тогда и скорость опроса возрастёт в 20 раз.
    Какая скорость опроса стоит ? Максимальное расстояние до ПР200 ? Проекты на ПР200 одинаковые ?
    Выкладывайте проект или скрины настроек ПЛК и ПР.
    Скорость опроса установлена на 9600.
    Сейчас на пробном проекте подключены 2 ПР200 с максимальной длиной проводов между устройствами 50 сантиметров.
    Проекты на Пр200 сделал одинаковые.
    Каким образом можно реализовать групповой опрос?1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за решение проблемы!

    Выявилась еще одна неприятная особенность на другом проекте.
    Имеем контроллер Овен ПЛК 210-03 c написанной в Кодесис 3.5.17 патч 3 программой , который связан с Мастерскадой 4Д по OPC UA.
    Периодически требуется скорректировать время в контроллере, делается это изменением соответствующих тэгов на визуализации мастерскады 4Д, которые передаются в контроллер.
    При корректировке времени "вперед" все изменяется корректно, но при изменении времени "назад" происходит зависание OPC UA сервера в контроллере.
    Возможно ли как-то исправить эту проблему?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Спасибо за решение проблемы!

    Выявилась еще одна неприятная особенность на другом проекте.
    Имеем контроллер Овен ПЛК 210-03 c написанной в Кодесис 3.5.17 патч 3 программой , который связан с Мастерскадой 4Д по OPC UA.
    Периодически требуется скорректировать время в контроллере, делается это изменением соответствующих тэгов на визуализации мастерскады 4Д, которые передаются в контроллер.
    При корректировке времени "вперед" все изменяется корректно, но при изменении времени "назад" происходит зависание OPC UA сервера в контроллере.
    Возможно ли как-то исправить эту проблему?
    Добрый день.
    Как вы определяете зависание OPC UA сервера?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как вы определяете зависание OPC UA сервера?
    В программе UA Expert перестают обновляться данные по текущему времени в контроллере.
    1.jpg

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    В программе UA Expert перестают обновляться данные по текущему времени в контроллере.
    1.jpg
    Но статус при этом Good, судя по скриншоту.
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) - посмотрим, что именно у вас происходит.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не получается наладить связь между ПЛК210-11-CS и сканером штрихкодов Sick CLV620. На ПЛК110 считывал данные штрихкода со сканера с помощью ФБ SysComRead. На ПЛК210 подходящей библиотеки не нашел.
    Задача следующая: по сигналу с датчика принять данные от сканера по интерфейсу RS485. Сканер выступает в роли хоста, а ПЛК должен прослушивать интерфейс и улавливать отправляемые данные. Формат посылки со сканера : STX 123456 CR LF (где 123456 - это и есть нужные данные, которые необходимо получить).
    Пробую решить задачу при помощи библиотеки OwenNet, ФБ OWEN_LISTEN. При работе этого ФБ на его вход/выход Buffer не поступает считанное значение, хотя в самом блоке есть буфер приема rBuf, и в нем отображаются принимаемые символы. Почему же на выходе ФБ OWEN_LISTEN нет этих символов? Я что-то делаю не так?1.png2.png3.png4.png

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_76 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не получается наладить связь между ПЛК210-11-CS и сканером штрихкодов Sick CLV620. На ПЛК110 считывал данные штрихкода со сканера с помощью ФБ SysComRead. На ПЛК210 подходящей библиотеки не нашел.
    Задача следующая: по сигналу с датчика принять данные от сканера по интерфейсу RS485. Сканер выступает в роли хоста, а ПЛК должен прослушивать интерфейс и улавливать отправляемые данные. Формат посылки со сканера : STX 123456 CR LF (где 123456 - это и есть нужные данные, которые необходимо получить).
    Пробую решить задачу при помощи библиотеки OwenNet, ФБ OWEN_LISTEN. При работе этого ФБ на его вход/выход Buffer не поступает считанное значение, хотя в самом блоке есть буфер приема rBuf, и в нем отображаются принимаемые символы. Почему же на выходе ФБ OWEN_LISTEN нет этих символов? Я что-то делаю не так?1.png2.png3.png4.png
    Добрый день.
    Проще сделать по примеру (ссылка на проект из него - в описании к ролику):
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=0VkLzVCTjy4ztXx9

Страница 115 из 154 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •