  1. #1

    По умолчанию

    К одному,rs-485, вы как раз и посоветовали передавать параметры через byte или word, чем я и воспользовался.

    Ну, если я правильно понял, то скала считывает значение тегов из кодесис

    В целом, у меня +- получилось реализовать задуманное через программу fbd в скаде
    Я добавил блок byte to bit что бы создать лампочку индикации
    И еще один блок bit to byte (вроде), на который повесил два входа, которыми и управляю. Вроде, работает, хотя и костыльно, как мне кажется
    Разве что при включении нагревателей с панели нельзя их сразу выключить из скады, потому что мой булиевый параметр не имеет обратной связи на данный момент
    Последний раз редактировалось vvsluv; 17.04.2024 в 18:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    К одному,rs-485, вы как раз и посоветовали передавать параметры через byte или word, чем я и воспользовался.

    Ну, если я правильно понял, то скала считывает значение тегов из кодесис
    А какой протокол выбран в скаде для подключения?

  3. #3

    По умолчанию

    Opc da, получилось подключиться только через него

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Opc da, получилось подключиться только через него
    Теперь понятно.
    Но как вам и сказали в техподдержке, такие штуки как кнопки с фиксацией - очень плохо будут работать в MS, даже если сильно извернуться.
    Читать отдельные биты слова из ПЛК в MS можно без проблем. Менять бит в слове и просто посылать это слово в ПЛК тоже без проблем.
    Можно сделать два слова - биты одного хранят состояния оборудования, битами другого - осуществляется управление.
    Например так:
    изображение_2024-04-17_230745539.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Теперь понятно.
    Через da плохо? И как тогда лучше подключаться?

    А в мс потом как биты менять? Я еще вроде до этого скидывал, как у меня проект выглядит, в моем случае ControlBits это start_tuning?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Через da плохо? И как тогда лучше подключаться?

    А в мс потом как биты менять? Я еще вроде до этого скидывал, как у меня проект выглядит, в моем случае ControlBits это start_tuning?
    Я например предпочитаю делать ПЛК слейвом и для панели и для скады.
    Подключать скаду и панель можете по любым интерфейсам в любых сочетаниях.

    В МС биты упаковываете через программу с блоком, который справа на вашем скрине, его подцепите к ControlBits - это будет слово с битами управления.
    А тот блок, что справа на скрине, поставите в другую программу, его вход подключите к другому тегу (StateBits) - на выходе блока будете смотреть биты с текущим состоянием оборудования

  7. #7

    По умолчанию

    Попробовал, теперь я могу включить и выключить бит из скады
    Но если включаю на панели, то в скаде уже не могу выключить (только если нажать "включить" и потом уже "стоп")

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Попробовал, теперь я могу включить и выключить бит из скады
    Но если включаю на панели, то в скаде уже не могу выключить (только если нажать "включить" и потом уже "стоп")
    Что то вы не так сделали, 1 WORD со скады 2 WORD из ПЛК, всё должно работать.
    Поставьте 2 блока, один за другим, у вас будет 3 входа а не 2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2024 в 13:37.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, Коллеги, подскажите, кто нибудь уже использовал ФБ sqlRequest, чего то у меня с ним не выходит, все в нем вроде прописано правильно, но на выходе еррор, в примере забыли приложить файлы процедур для sql, пример ниже
    https://masterscada.ru/faq/primer-vz...istviya-s-subd

  10. #10

    По умолчанию

    Что-то я вообще не понимаю.
    У меня в скаду приходит параметры start_tuning (WORD) на чтение и start_tuning1 (WORD) на запись
    Снимок экрана 2024-04-18 133521.png
    В скаде я распаковываю вход start_tuning (WORD) на БИТЫ, которые отвечают за индикацию
    Потом я создал в Скаде еще 2 БИТА, что бы управлять системой и передаю их на выход start_tuning1 (WORD)
    И в целом, если управлять только из скады - работает, но если включить сначала на панели, то уже нельзя отключить сразу
    Потому что биты которые уходят на start_tuning1 (WORD) остаются выключенными...

    И не понимаю, какой должен быть 3-й параметр

Страница 114 из 158 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •