    Цитата Сообщение от Юрий_66 Посмотреть сообщение
    Всё перечисленные выше устройства,кроме LMV , работают с панели СПК110 и с кодекса со шнурком.
    А зачем такое городить, если у СПК есть модбас рту на борту... Или я чего то не знаю...

    А вам для начала советую подключиться к этому устройству через преобразователь к компьютеру (ПК) , а не ПЛК. И пробовать опросить Геркулесом. Больше ничего подсказать не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день
    Подскажите, можно ли сделать так что бы контроллер (ПЛК 210) сам был в качестве сервера SNMP И например сам себя опросил?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите, можно ли сделать так что бы контроллер (ПЛК 210) сам был в качестве сервера SNMP И например сам себя опросил?
    Добрый день.
    Да, можно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, можно.
    Подскажите где прочитать о том как это сделать

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    С Manager я справился, опросив модуль как было указано в pdf
    C Агентом вроде разобрался, но при опросе с помощью приложения ManageEngine MibBrowser не получается прочитать данные.
    ПЛК подключен через WAN, не знаю надо или нет, но я открыл порт 161 в настройках NAT, но все равно получаю ошибку TimedOUT
    SNMP_Agent.png
    https://disk.yandex.ru/d/sJ0dxL2ZZAtaeQ ссылка на проект
    пробовал сначала OPAQUE тип данных, потом как в примере и STRING и Unsigned32

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2023
    Адрес
    Душанбе
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Я тоже так продумал , но нет - подошел 127.0.0.1 у меня другой IP

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
    ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
    Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
    Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.

    Скорость передачи RS-485 - 9600.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hjkh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
    ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
    Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
    Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.

    Скорость передачи RS-485 - 9600.
    Добрый день.
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?
    Да, при нажатии в Кодесис кнопок : Онлайн --> Логин , рядом с ПР200 в программе появляется зеленый значок.


    Пробовали сэмитировать ситуацию в офисе с двумя ПР200, задержка при обновлении данных от ПР200 составляет около 4 секунд (т.е. каждая ПР200 добавляет к увеличению времени опроса по 1,5-2 секунды)

Страница 114 из 149 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •