Я не нашёл\знаю как можно по другому... просто Read работает нормально и целое число выводит на СП310 и флоат, Write почему так упирается?
------
Как вариант: WORD Value=0; однократно иници-ся? может при работе макроса обнуляется постоянно?
Я не нашёл\знаю как можно по другому... просто Read работает нормально и целое число выводит на СП310 и флоат, Write почему так упирается?
------
Как вариант: WORD Value=0; однократно иници-ся? может при работе макроса обнуляется постоянно?
Последний раз редактировалось DriverVoIP; 18.03.2025 в 17:04.
Всё что надо, это поставить дисплей ввода, поставить адрес слейва и регистра 4х 16387 1 Ввод данных.jpg
макросы тут нафик не нужны.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2025 в 18:50.
Макросы тут вообще не нужны, ставите дисплеи 3х только чтение, дисплей ввода 4х запись и чтение.
Можно читать и записывать с помощью ФО (функц. области) например Постоянно, копировать группу регистров, с адреса 4х16384, кол-во 10 штук,
в адрес PSW300, получите 10 регистров с PSW300 по PSW309. При чём можно одновременно передать например, Маску бит (до 16 бит), 5 целых и 2 FLoat.
Запись наоборот и по биту управления.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2025 в 20:36.