Страница 113 из 159 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1823

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    никогда не записывал параметры в устройства, кто-нибудь может рассказать на пальцах с картинками, как это делается?
    необходимо записать вес тары в МВ110-224.4ТД
    на сколько я понимаю, надо прописать в регистр значения (рис.1 ) и как то подтвердить (рис.2).
    Можете объяснить?
    Спасибо.
    "Подтвердить" - это сохранить текущие значения в энергонезависимую память модуля, чтобы они сохранили свои значения даже после отключения питания. Если необходимо перед работой каждый раз измерять вес тары, то сохранять вес тары в энергонезависимой памяти смысла нет.
    Посмотрите тут - в каком месте затруднения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    "Подтвердить" - это сохранить текущие значения в энергонезависимую память модуля, чтобы они сохранили свои значения даже после отключения питания. Если необходимо перед работой каждый раз измерять вес тары, то сохранять вес тары в энергонезависимой памяти смысла нет.
    Посмотрите тут - в каком месте затруднения?
    Да, был не прав, необходимо сохранить текущее значение в память модуля.
    Считывать получается (см. рис.) как сохранять никак не могу понять.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (20.1 Кб, Просмотров: 7)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Да, был не прав, необходимо сохранить текущее значение в память модуля.
    Считывать получается (см. рис.) как сохранять никак не могу понять.
    Вы считываете значение с параметра тега "Вход", соответственно писать надо в параметр "Выход" (ниже).
    Cоздайте параметр (например "ЗНАЧЕНИЕ_ВЫХОД") типа "SYSTEM_REAL_PARAM" в скаде и свяжите его с параметром "Выход" тега (перетаскиванием). Изменяйте значение параметра "ЗНАЧЕНИЕ_ВЫХОД" и оно будет автоматически передаваться в модуль (по умолчанию запись выполняется по изменению значения).

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, получилось!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с такой проблемой:
    Из кодесис 2.3 с помощью мс4д считываю параметр типа word, в котором первые два бита отвечают за включение и выключение нагревателя 1 и 2 соответственно.
    В мс4д добавлено две кнопки
    Как сделать так, что бы определенная кнопка отвечала за конкретный бит в этом параметре? Пока что получается так, что при включении 1 кнопки выключается 2 и наоборот.
    Просто, например, в СП310 можно выбрать конкретный бит, а в мс4д так можно? Или как это реализовать?
    В поддержке писали, что лучше создавать кнопки без фиксации с обратной связью
    Но я не понимаю как это реализовать..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с такой проблемой:
    Из кодесис 2.3 с помощью мс4д считываю параметр типа word, в котором первые два бита отвечают за включение и выключение нагревателя 1 и 2 соответственно.
    В мс4д добавлено две кнопки
    Как сделать так, что бы определенная кнопка отвечала за конкретный бит в этом параметре? Пока что получается так, что при включении 1 кнопки выключается 2 и наоборот.
    Просто, например, в СП310 можно выбрать конкретный бит, а в мс4д так можно? Или как это реализовать?
    В поддержке писали, что лучше создавать кнопки без фиксации с обратной связью
    Но я не понимаю как это реализовать..
    Самый простым вариантом будет сделать по две кнопки (без фиксации) на каждый нагреватель - одна подаёт команду на включение, вторая - на отключение. А ПЛК сделать управление по типу RS-триггера
    В MS нужно будет написать небольшую программку, которая упаковывает биты в слово.
    Почитайте здесь (вам нужна "Программа 2" в конце)

  7. #7

    По умолчанию

    Попробовал, ничего не получается, наверное, совсем ерунду понаделал.
    По ссылке тоже смотрел, но там один параметр "холодильник" и у него вход и выход есть, а у меня параметр тоже один, но нагревателя два
    И тут я вообще запутался
    Смотрел видео на ЮТ, там считывали биты из слова, но там нет обратной связи, что бы управлять битами через Скаду, а не панельСнимок экрана 2024-04-17 125853.pngСнимок экрана 2024-04-17 125920.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Попробовал, ничего не получается, наверное, совсем ерунду понаделал.
    По ссылке тоже смотрел, но там один параметр "холодильник" и у него вход и выход есть, а у меня параметр тоже один, но нагревателя два
    И тут я вообще запутался
    Смотрел видео на ЮТ, там считывали биты из слова, но там нет обратной связи, что бы управлять битами через Скаду, а не панельСнимок экрана 2024-04-17 125853.pngСнимок экрана 2024-04-17 125920.png

    У вас ПЛК - мастер, а панель - слейв?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    У вас ПЛК - мастер, а панель - слейв?
    Да.

    А панель тоже влияет на то все?

    А можно ли как то менять значение бита принудительно в таком случае?Снимок экрана 2024-04-17 143035.png
    Последний раз редактировалось vvsluv; 17.04.2024 в 14:31.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с такой проблемой:
    Из кодесис 2.3 с помощью мс4д считываю параметр типа word, в котором первые два бита отвечают за включение и выключение нагревателя 1 и 2 соответственно.
    В мс4д добавлено две кнопки
    Как сделать так, что бы определенная кнопка отвечала за конкретный бит в этом параметре? Пока что получается так, что при включении 1 кнопки выключается 2 и наоборот.
    Просто, например, в СП310 можно выбрать конкретный бит, а в мс4д так можно? Или как это реализовать?
    В поддержке писали, что лучше создавать кнопки без фиксации с обратной связью
    Но я не понимаю как это реализовать..
    Вы не написали, панель и скада подключены к 1 интерфейсу или к разным?
    Если у вас всего 2 бита, то можно и не упаковывать в маску, а передавать битами на Скаду. Просто в 4D вам придётся сильно извернуться.

Страница 113 из 159 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •