Страница 113 из 419 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 4957

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите пожалуйста как правильно произвести расчет при подключения датчика давления 4-20мА к реле пр 200.Где 4мА=0 а 20мА=16мПа. Как правильно отмасштабировать?Я понимаю что нужно использовать арифметические блоки.Но как правиль посчитать что бы на выходе было 0мПа а при подаче давления оно изменялось.Прошу извинить за дилетантство я только изучаю эту тему.
    Есть настройки в свойствах входа:

    Настройка положений ИМ.PNG

    Свойства входа.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 02:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть настройки в свойствах входа:

    Настройка положений ИМ.PNG

    Свойства входа.PNG
    Спасибо за ответ.А какая методика расчета существуют что бы давление в мА перевести и обратно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.А какая методика расчета существуют что бы давление в мА перевести и обратно.
    Никаких там расчётов не надо, ставите соответствие; 4 мА - 0 МРа; 20 мА - 16 МРа, всё!
    А где у вас такое высокое давление?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Никаких там расчётов не надо, ставите соответствие; 4 мА - 0 МРа; 20 мА - 16 МРа, всё!
    А где у вас такое высокое давление?
    На насосах сетевых там до 10 МПа просто пытаюсь разобраться с алгоритмами написания по .Что то получается что нет поэтому вопросы.Так сказать первые шаги.Читаю документацию к реле.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Никаких там расчётов не надо, ставите соответствие; 4 мА - 0 МРа; 20 мА - 16 МРа, всё!
    А где у вас такое высокое давление?
    А что у вас за программа для чего написана?Вы всегда макросы используете в построение ПО?

  6. #6

    По умолчанию

    Это простой логический элемент "И".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Это простой логический элемент "И".
    Спасибо за ответ.Я просто не внимателен.А можно интервальный таймер (CLOCK1) с него создать макрос только на вкл или на выкл?В даном таймере сразу две функции и на вкл и на выкл а хотелось бы их по отдельности создать.Что бы интервал вкл и выкл задавать 60 дней и более.

  8. #8

    По умолчанию

    здравствуйте, всех с новым годом! В пограмме ОЛ установлены моточасы, считающие время наработки насоса, данные через переменную выводятся на экран. При перезагрузке ПР200 эти данные сбрасываются в значения переменной по умолчанию, и весь учет обнуляется. Подскажите, как сохранить данные счетчика во время перезагрузки ПР 200 от обнулений.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    здравствуйте, всех с новым годом! В пограмме ОЛ установлены моточасы, считающие время наработки насоса, данные через переменную выводятся на экран. При перезагрузке ПР200 эти данные сбрасываются в значения переменной по умолчанию, и весь учет обнуляется. Подскажите, как сохранить данные счетчика во время перезагрузки ПР 200 от обнулений.
    Если Вы используете универсальный счётчик из ОЛ там есть в свойствах галочка энергонезависимости, короче, покажите проект, точнее ту часть, что относится к наработке или перейти на сайт ясновидящих!
    И что Вы имеете ввиду под перезагрузкой?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 07:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Вероятно отключение питания и последующее включение. з.ы. переменные должны быть энергонезависимыми и правильно сохраняться. Либо сам счетчик должен сохраняться.

Страница 113 из 419 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •